田龙锋
摘要:随着不可再生能源逐渐的减少,风电工程建设变得越来越重要。但风电工程施工过程,对施工技术要求较高。文章以某风电项目35KV集电线路工程为例,简要阐述了风电工程施工中的施工工艺、技术要点以及注意事项,并提出了相应的安全防护措施,为风电工程35KV集电线路施工提供相应的参考。
关键词:35KV集电线路;施工工艺;技术要点
一、工程概述
某风电工程项目35KV集电线路工程以强度为C25等级的钢筋混凝土为基础,采用HPB300级钢筋,采用商品混凝土进行线路施工。该集电线路工程用开挖土质进行回填,按300mm分层夯实。工程中使用到铁塔152基,混凝土3100立方,钢筋130多吨[1]。
二、施工前准备
35KV集电线路施工前做好相关的施工准备,包括技术、人员、施工仪器等。技术方面,工程部做好施工图纸的准备工作,做好设计交底、图纸会审、材料预算等,最后对技术人员进行交底工作,不要遗漏细节,这样方能保障施工的顺利。人员配置方面,该工程中有1名生产负责人,负责对整体的指挥和混凝土施工;1名技术负责人,负责对现场问题的解决,进行工程验收;2名施工管理员,负责协调混凝土施工工作。另外,工程中还配置了安监员、质检员、技术员和多种工种的工人,技术工人都有相应的证件或者扎实的工作技能和工作经验。施工器件方面,该工程中准备了1台全站仪、一台水准仪一台GPS接收机等,这些器件都经过验证,符合施工的要求[2]。
三、35KV集电线路基础施工工艺流程
(一)测量放线
首先根据GPS卫星定位仪和全站仪进行基础控制桩的设置,利用钢尺放出各轴轴线,经四级验收,合格后才进行下一步施工。用降基后的自然地秤作为标高的参照点,为35KV线路施工的控制高程。放线后要有线路路径的复测和基础分坑开挖记录。线路复测工作要按照设计好的断面图,对现场的桩位进行核对;工程人员要对杆塔位高差、基础保护范围、档距进行校核,保障塔杆位的可行,对一些辅助方向位进行补充并作出相应标记。此外,施工人员还要对风偏向点、标高等进行校核。线路复测要根据设计的相邻直线桩作为基准,横向偏差位移不超过50毫米[3]。复测距离时,塔杆中心在顺线路方向的距离偏差和原来的设计相比,不能超过1%。对转角桩进行复测时,其角度值的偏差不能超过1"30"。
(二)开挖土石方
该工程中,基坑开挖放坡坡度是1:0.5,基坑底距基础边有0.5米的工作面。开挖过程中采用机械挖土加上剔凿辅助的方式。在开挖基坑时,挖土机可以从基坑的端头开挖,采用倒退的方式;或者使用侧向的方法,挖土机边挖边向基坑的一侧移动。当挖土机向挖方的边缘移动时,机械和上坡边缘宽度要在基坑深度的一半以上。土方开挖时要由上到下依次开挖,做成坡度排水。开挖时要注意到土质状况,做好基坑的支护工作,以防出现塌陷的状况;开挖时,人工做好积极的配合,及时清理挖出来的土。基坑开挖要到设计标高下,机械开挖不到时就利用人工进行挖掘。为了保障基坑挖掘的安全,挖土机挖出的土料要放在基坑2米之外的地方,避免对基坑带来过大的压力。另外,施工人员也要做好基坑边缘的防护,在内部设置保护板,清理基坑边缘的松动的石块,以防它们掉落到基坑内部,对施工安全和施工进度都带来了较大的影响。
施工人员在实施清底工作时要用人工,在标高5厘米位置订上木橛,挖走土层。施工人员要对槽边尺寸进行检查,对槽边实施修整,将槽底的土清理掉,保障基坑的平整程度。验槽工作要由多方单位参与,包括设计、建设、施工、监理等,保障地质状况必须和设计的相符合。
(三)钢筋加工、连接
1.钢筋翻样
该工程中的钢筋按照相应的施工要求作出翻样,确保对钢筋的节俭利用。当完成翻样后,对钢筋的种类、数量和规格等多方面参数进行检查,确保无误后将翻样单审核后送到钢筋加工场,先进行试加工,验收后再大量加工。工程方要对钢筋加工进行跟踪,保障加工钢筋的质量,并做好验收记录。
2. 钢筋加工
钢筋要做好严格的质量把关工作,在出厂时要有相应的质量证明书,采用多种措施保障钢筋的合格,做好相应的外观检测,不能有裂痕、生锈、结疤现象。钢筋检测人员要进行抽样检查,测试钢筋的抗拉强度和受冷性,使之各方面都符合要求。钢筋加工要根据施工现场的施工状况,保持型号的配套。
3.钢筋连接
工程中钢筋使用绑扎连接的形式,按照相关的施工设计,做好划线,实施绑扎。钢筋在绑扎时要紧致,横平竖直,成八字扣。在受力较小处设置绑扎街头。接头末端到钢筋弯起点距离要超过钢筋直径的10倍[5]。
四、集电线路基础施工方法和要求
(一)模板配置、加固
集电线路基础施工中要先对模板实施抛光,保障模板的平整度,并涂抹均匀的色拉油。施工人员要划好配模图,做好模板和基础的对应。加固模板时要使用对拉螺栓和脚手管围檩。对拉螺栓要焊接牢固,按照750mm间距进行设置3道斜管。模板要保障牢固,在底角用水泥砂浆进行封堵,将模板进行严密的拼缝。
(二)安装预埋螺栓
预埋螺栓的加工要按照相关的要求,确保各方面属性符合规定。安装是要在模板上画中心线,根据施工图实施安装并加固。在对地脚螺栓进行安装时,要严格的确定其规格,做好相应的记录。浇筑混凝土时,要注意模板变形,影响到螺栓。地脚螺栓在外露螺扣处要涂一层黄油,用塑料包严,以防出现螺扣和混凝土黏住。施工人员要对铁塔基础和螺栓的根开进行测量,保障根开和对角线符合相应的要求。
(三)混凝土施工
混凝土要压4遍成活,分别在初凝前和初凝后压两遍,处理完表面后要盖上薄膜,防止蒸干。在对混凝土进行浇筑时,使得倾泻高度保持在2米以下,浇筑过程中要振捣,振捣分为垂直振捣和斜向振捣。斜向振捣时针对棒和混凝土呈40度到45度之间的夹角。本工程中采用两种振捣方式的结合,进行快插慢拔,保障了混凝土的被振实,不存在空洞。线路铁塔进行混凝土分层浇筑,根据混凝土的凝固程度,合理安排浇筑速度,发现漏浆现象时要进行及时的处理。混凝土施工要避免在雨雪天气进行,做好混凝土的养护工作。
(四)模板拆除
在对模板实施拆除时要保障混凝土表面不会受到破坏,不要用大锤或者坚硬的撬棍进行强制性的拆除。拆除时要自上而下,被拆掉的配件和模板要保管好,实施维修和保养,以做好下次施工的备用。
(五)基础回填
基础回填时要根据相应的设计要求,回填前要清理基坑内杂质,测试基础高程。回填土后由打夯机夯实,土质不能含有过多的杂物。填土前,施工人员要检测回填土的石块情况,过大的石块要进行清理,确保回填土符合相关的要求,保障夯实的效果。
(六)基础接地线施工
接地线材料为镀锌圆钢和扁钢,每个铁塔基础包含的四个独立支腿,均必须单独作接地线,接地线敷设长度40米,敷设深度不小于0.8米,然后把每个独立支腿接地连接成一体,接地线各联结点应焊接牢固,且搭接长度不应小于接地线外径的6倍,接地线端头与双孔接地连接扁钢搭接,搭接与焊接长度为均不小于圆钢直径的6倍,焊接后采用防腐导电涂料处理,接地线施工敷设完成后,应现场实测接地电阻值,电阻值应小于10Ω。预埋前,与铁塔连接的地面以上部分长度要按照施工图纸预留合适,确保双孔接地连接扁钢与铁塔主材紧贴,并用螺栓安装紧固牢靠,且地面以上部分布置应力求美观。
綜上所述,文章对35KV集电线路施工中的施工工艺和要点作出了简要阐述,提出了相应注意事项,为类似风电工程施工作出参考。
参考文献:
[1]杨峥嵘.35kV集电线路跳闸分析及整改措施研究报告[J].时代农机,2017,44(12):38+40.
[2]王颖,彭惠.高海拔山区风电场35kV集电线路直埋式电缆施工浅谈[J].山东工业技术,2016(19):90-91.
[3]曹亚飞.风力发电35kV集电线路质量控制[J].中外企业家,2015(03):183.
猜你喜欢螺栓基坑模板基坑开挖对临近管道变形及受力响应研究森林工程(2022年2期)2022-04-19基坑钢支撑围护技术在路桥施工中的应用实践研究西部交通科技(2021年9期)2021-01-11Inventors and Inventions考试与评价·高二版(2020年2期)2020-09-10东京奥运会被螺栓“绊”住文萃报·周五版(2019年11期)2019-09-10浅谈相邻双基坑开挖相互影响性状分析中国房地产业·上旬(2019年5期)2019-06-19把握数学解题模板,轻松做题一二三求学·理科版(2017年6期)2017-06-23SOLIDWORKS Electrical清单模板定制方法智能制造(2017年2期)2017-05-23螺栓受到转矩时螺栓组联接设计科学与财富(2016年21期)2017-03-02超级螺栓的结构分析科技与企业(2015年20期)2015-10-21文档提效 用好WPS模板电脑爱好者(2015年22期)2015-09-10