触电应急预案优秀在本工临时用电中,由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境在不断变化,工地触电事故随时可能发生。所以本工地编制触电应急预案具体下面是小编为大家整理的触电应急预案优秀3篇,供大家参考。
触电应急预案优秀篇1
在本工临时用电中,由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境在不断变化,工地触电事故随时可能发生。所以本工地编制触电应急预案具体如下:
1、假设险情:
假设工地用电人员由于误动作发生低压触电事故;电缆被砸断发生低压触电事故;塔吊的吊物进入高压线的危险区发生高压触电事故另有应急预案,本预案中不考虑。
2、应急准备
2.1.触电抢险指挥组即项目部的安全抢险领导组,下设的抢救组、救护组,防护组,见附表,其中抢救人员有变动如下:
抢救组:xx(电工班长)
xx(电工)
xx(修理班长)
xx(工程师)、xx(安全监督)
工地应急抢救领导组的机构职责、名单自定。
2.2.抢救备用器材:
5m绝缘杆1根
钢筋场地备用的短路接地极两处,用φ50x1500钢筋打入地下1.5m,焊好接电线的螺杆,拧上螺帽M12(不拧紧)。备两根70mm2铝芯线各长50m。
备一根φ20综绳长30m。
备一根φ12尼龙绳长30m(存项目部)。
急救药箱2个
手电6个(电工、抢险组、防护组、救护组、经理、副经理各1个)。
对讲机6部。
符合安全的电工工具由电工自带。
2.3.应急联系电话
市急救中心:120
xx供电局调度电话:xx,xx
xx配电室电话:xx
xx起重机械分厂电话:xx
2.4.本应急预案只能模拟演练,要求抢险组、救护组的每一个同志熟知。
3、事故险情内部快速通报
如遇触电事故时,在现场的项目人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。
项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。
4.抢救组到达出事地点,在项目经理指挥下分头进行工作。
4.1.首先抢救组和项目经理一起查明险情:确定触电者的电源是高压电还是低压电?触电电源是否被切断?是否还有发生触电的可能和危险物?抢救组提出救护方案;项目经理主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理,采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式,项目经理向公司主管副总经理请示汇报批准后组织实施。
4.2.防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意礼貌用语。
4.3.抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法:
如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不即立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。
4.4.脱离电源后的救护。触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:
如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,再旁看护,并召请医生。
如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。
如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。
4.5.人工氧合基本内容和步骤
工人氧合是触电急救行之有效的科学方法。工人氧合包括人工呼吸和心脏挤压(即心脏按摩两种方法)。根据触电者的具体情况,这两种方法可单独应用,也可以配合应用。
4.5.1.口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤:使触电者仰卧,头部尽量后仰鼻孔朝天,下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上;触电者颈部下方可以垫起,但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品,以免堵塞呼吸道。
使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)向内吹气,为时约2S。
吹气完毕,立即离开触电者的口(鼻),并松开触电者的口(或鼻),让他自行呼气,为时3S。
4.5.2心脏挤压的操作方法、步骤:如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了,则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上,仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势同。操作方法如下:
4.5.2.1救护者脆在触电者腰部一侧,或者骑跪在他的身上,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,即两乳头间略下一点,胸骨下三分之一处。
4.5.2.2掌根用力向下(脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3~4cm。以每秒挤压一次,每分挤压60次为宜。
4.5.2.3挤压后,掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动复原,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童,只用一只手挤压,用力要轻一些,以免损伤胸骨,而且每分钟挤压100次。
应当指出,心脏跳动和呼吸互相联系的,心脏跳动停止了,呼吸很快就会停止;呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救,则两种方法交替进行,每吸气2~3次,再挤压10~15次。急救过程中,如果触电者身上出现尸班或身体僵硬,经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。
4.6.对特殊的触电险情工地无法抢救时,工地只能经领导同意后向xx供电局调度室报警求救,电话xx、xx或xx市供电局调度室,电话xx。请供电局抢险队处理,工地进行配合。
4.7.救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下,联系救护车,用担架将伤员抬到车上,送往医院继续救护。
4.8.对发生触电事故的电气线路设备,进行全面检查和修复工作。
5、触电事故应急抢险完毕后,项目经理立即召集土建队长、安全员、机械员和有关班组的全体同志进行事故调查,找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施,并对应急预案的有效性进行评审、修订。
6、项目经理部向公司安质部书面汇报事故调查、处理的意见。
触电应急预案优秀篇2
1、事故风险分析
1、1危险源辨识和危险性分析
电器设备可能因线路老化、过载产生漏电,发生人员触电事故。触电事故是电流通过人体或带电体与人体间发生放电而引起人体的病理、生理效应所造成的人身伤害事故。是电流通过人体引起人体内部器官的创伤甚至造成死亡,或引起人体外部器官的创伤。
触电事故类型根据电流对人体的伤害可分为电击和电伤两大类。
电击:是指电流通过内部,影响呼吸、心脏和神经系统,造成人体内部组织的破坏而导致死亡。
电伤:是指电流对人体外部造成的局部伤害,如电弧烧伤、电灼伤、电烙印等。
电击和电伤也可以同时发生,但绝大多数触电事故都是电击造成的。
1、2事故易发生的季节
触电事故一般多发生在每年空气湿度较大的2-3季度。由于空气湿度大,高温多雨,人体温度高出汗导致本身的电阻也在降低,当空气的绝缘强度小于电场强度时,空气击穿,极易发生触电事故,导致触电事故频率比其它季节要高。
1、3事故造成的危害程度
触电时间如果越长,人体的损伤就越严重。低电压电流可使心跳停止(或发生心室纤维性颤动),继之呼吸停止;高压电流由于对中枢神经系统强力刺激,先使呼吸停止,再随之心跳停止。电击是最危险的一种伤害,绝大多数的触电死亡事故都是由电击造成的,但也含有电伤成分。
电力系统发生火灾事故,损毁局部或全部供电系统,甚至引起大面积火灾;电力系统供电发生中断事故,影响工作、生活,造成经济损失;发生触电及伤亡事故,造成人员肢体伤害或死亡。
2、应急指挥机构及职责
2、1应急组织机构
2、1。1触电事故应急救援指挥部机构
总指挥:厂长
副总指挥:机电副厂长
成员:调度中心主任、安全科科长、生产科科长、机电科科长、技术科科长、保卫科科长、行政科长及各班组负责人
应急救援总指挥部为应急救援的最高指挥机构,应急救援总指挥部下设应急办公室,应急办公室设在厂调度中心。指挥部下设各应急专业组,包括:现场抢险组、供电通讯保障组、物资供应组、后勤保障组、治安保障组、事故调查组、医疗救护组。
2、2职责
2、2。1总指挥职责
应急指挥部总指挥负责以下主要内容:
负责发布山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)触电事故专项应急预案的应急响应和应急终止指令;
分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度,确定相应应急救援级别;
负责签发扩大应急响应的决定;
负责审定生产安全事故信息发布有关内容;
2、2。2副总指挥职责
应急指挥部副总指挥负责以下主要内容:
负责组织执行总指挥在应急抢 m..com 险过程中做出的各项决定;
负责组织制定应急处置方案;
负责组织、协调、调配各应急救援工作组和各类应急救援物资、装备;
负责具体执行各应急救援处置方案;
负责处置、接收事故信息,接事故报告后,及时向应急指挥部各级领导报告;
负责组织生产现场应急抢险有关基础资料,了解事故现场应急处置方案的执行情况,及时向指挥部报告;
按照总指挥的安排,通报事故情况,向上级部门发出紧急支援请求;
在事故抢险过程中,负责组织各应急救援工作组的碰头会,协调各组的应急抢险工作;
负责本单位24小时值班安排工作,保持调度通讯联系畅通;
参与事故抢险技术方案制定工作;
按照应急指挥部的安排,做好应急资源的调配工作;
负责应急时期值班纪录和信息的整理归档工作;
负责本单位生产安全事故各专项应急预案中通信和信息保障方式的更新。
2、2。3应急救援指挥部办公室职责
负责处置、接收事故信息,接事故报告后,及时向应急指挥部各级领导报告;
负责组织生产现场应急抢险有关基础资料,了解事故现场应急处置方案的执行情况,及时向指挥部报告;
按照总指挥和副总指挥的安排,通报事故情况,向上级部门发出紧急支援请求;
在事故抢险过程中,负责组织各应急救援工作组的碰头会,协调各组的应急抢险工作;
负责本单位24小时值班安排工作,保持调度通讯联系畅通;
参与事故抢险技术方案制定工作;
按照应急指挥部的安排,做好应急资源的调配工作;
负责应急时期值班纪录和信息的整理归档工作;
负责本单位生产安全事故各专项应急预案中通信和信息保障方式的更新。
2、2。4现场抢险组职责
组长:值班厂领导
成员:由兼职救护队成员组成
职责:事故发生后,听从指挥中心的安排。抢险救援组由组长负责领导,根据实际情况开展抢险救灾工作,救护队到达后协助救护队抢险。抢险过程中,首先负责伤员的抢救,同时负责采取措施、制止事故蔓延扩大,防止发生二次灾害,并负责保护好现场,设好警戒线,撤出灾区所有被困人员,禁止非救灾人员进入。协助事故后的现场恢复工作;配合事故调查工作,提供有关事故现场信息。
2、2。5供电通讯保障组职责
组长:机电科科长
成员:机电科成员组成
职责:按照指挥部的安排,负责现场照明线路、通讯电缆、设施抢修、保证事故抢救用电和通讯;负责组织通讯线路设施的抢修,保证通讯畅通;按总指挥部命令报警,恢复供电或切断电源。
2、2。6物资供应组职责
组长:生产科科长
成员:生产科成员组成
职责:负责及时准备抢险救援必备的器材、设备,保证救援物资及时准确到位。物资装备在应急救援时的使用台账,记录下应急救援设备、器材的使用数量、使用情况。
2、2。7后勤保障组职责
组长:行政科科长
成员:办公室成员组成
职责:运送事故抢救人员和抢险物资;保障有关抢险救援人员的日常生活需要,保证厂区的正常秩序;完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、2。8治安保卫组职责
组长:保卫科科长
成员:保卫科、安全科成员组成
职责:负责事故现场无关人员及可能受到事故涉及范围内群众的疏散工作,减少事故损失。负责事故现场有关物证、资料的搜索,保护好事故调查分析的第一手现场资料。负责在灾区外围设立警戒线,撤出灾区所有无关人员,并禁止非救灾人员进入。应协助发出警报,现场紧急疏散,人员清点,传达紧急指挥机构的通告,协助事故调查等。负责交通疏导,确保应急抢险道路畅通;必要时请指挥部批准,向公司保卫处或地方公安部门提出支援申请。确保事故救援的顺利进行,完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、2。9事故调查组职责
组长:安全科科长
成员:安全科及相关成员组成
职责:协助和配合上级有关部门对事故进行现场勘察、调查取证,对事故进行调查分析和处理。
2、2。10医疗救护组
组长:技术科科长
成员:急救站全体成员组成。
职责:负责对伤员进行现场抢救处理工作,对危重伤员及时转送吕梁市中医药研究院治疗,不得贻误时机,并对抢险救援队伍实行医疗监护;负责组织医疗人员赴事故现场对受伤人员的急救治疗,组织现场护送、转运伤员;防止和控制传染病的发生和流行,完成指挥部赋予的其他工作任务。
2、处置程序
3、1信息报告程序
3、1。1信息报告程序主要包括的内容
3、1。1。1发生触电伤害事故后,在第一时间发现灾情的人员应立即通过电话直接向厂调度指挥中心报告。厂调度中心值班人员在接到事故报告后,要做好事故的详细记录,并立即向厂应急救援总指挥汇报。
3、1。1。2确定现场报警方式:采取电话、喇叭喊话、对讲机等方式及时进行报警,以保证在最短时间内使信息得到传递。
3、1。1。3确定24小时与相关部门的通讯、联络方式:调度中心24小时应急值守电话0358-4037337。
3、1。1。4明确相互认可的通告、报警形式和内容:触电伤害事故发生后,应立即将所发生事故的情况上报相关单位或部门,报告内容应包括:事故所在位置、事故的类型、事态的大小,伤亡人数、直接经济损失的初步估计及已经采取的应急措施,报警人姓名和联系电话等。报警形式采用拨打电话报警,报警人员需做好电话记录和值班记录。
3、1。1。5明确应急反应人员向外求援的方式:遇有紧急情况需对外求援时,由应急救援指挥部负责及时向当地应急救援机构或政府有关部门请求援助。
3、1。2现场保护
事故发生后,必须严格保护事故现场,并迅速采取必要措施抢救人员和财产。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图,并妥善保存现场重要痕迹、物证等。以便调查分析事故发生的原因,为预防和制定防范措施提供第一手资料。
3、2响应分级
山西宏盛安泰煤业有限公司将事故预警信息分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。
Ⅰ级:(1)造成1人以上死亡,或者2人以上重伤或5人以上轻伤;(2)超出本厂及集团公司应急处置能力的事故;(3)县级及以上人民政府认为有必要响应的事故。
Ⅱ级:(1)造成1人重伤,或者2-4人轻伤;(2)超出本厂应急处置能力的事故;(3)集团公司认为有必要响应的事故;
Ⅲ级:造成1-2人轻伤。
本预案有关数量的表述中,“以上”含本数,“以下”不含本数。
Ⅰ级响应事故:按照柳林县市政府事故应急响应程序执行,山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急指挥部、应急救援人员服从政府部门领导,全力配合实施应急救援,做好应急救援保障工作。
Ⅱ级响应事故:我厂报告集团公司,由集团公司应急救援部门组成事故领导组和抢险救援组,我矿应急救援部门全力配合。
Ⅲ级响应事故:按照山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急响应程序执行,启动山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)综合应急预案和相关专项应急预案实施救援,由应急指挥部指挥应急救援,相关应急救援指挥部领导及相关救援组成员立即赶赴现场,制定方案,按事故应急预案的程序立即投入抢险救灾
3、3应急救援的启动
调度指挥中心负责接收事故报警信息,按要求做好记录,并立即按应急救援工作组成员通讯录(见附表)通知总指挥部成员和各专业组人员在10分钟内到调度指挥中心集中。
如发生Ⅲ级选煤厂事故时,启动选煤厂应急预案,本预案进入预备状态,总指挥(总指挥授权副总指挥)决定综合应急预案及相关应急预案响应程序,指挥部正式运转。指挥部各专业组按照职责开展工作。
指挥部办公室整理事故资料、图纸、提供区域内厂救援力量情况情况,供指挥部决策、指挥使用。
由总指挥或副总指挥组织研究、决策救援方案,指挥部成员根据指挥部命令认真履行各自的职责。
指挥部根据事故类别,确定委派现场工作组的人选和救援技术组的人选。
根据救援工作的需要,指挥部调动选煤厂兼职救护队、矿兼职救护队和吕梁市军事化矿山救护队救援力量增强救援;根据受伤人员情况,由调度室通知急救站、吕梁市中医药研究院出动救护车辆和医护人员赶赴现场进行抢救,同时医院要做好伤员住院治疗的准备工作,必要时调动医疗救护技术组加强对医疗救护的指导和救治。
发生Ⅱ级以上(含Ⅱ级)响应事故时,山西宏盛安泰煤业有限公司(坑口选煤厂)应急指挥部、应急救援人员服从上级部门领导,全力配合实施应急救援,做好应急救援保障工作。
3、4扩大应急
3、4。1在事故抢救过程中,若事态扩大,抢救力量不足,事故无法得到有效控制,现场抢救指挥人员应立即向选煤厂总指挥部汇报。
3、4。2应急指挥部应及时掌握事故应急处置情况,当事故的严重程度以及发展趋势超出其应急救援能力时,应及时报告上一级请求启动上一级的应急救援预案,或报请上级或政府部门或兄弟单位应急机构进行增援,实施更高级别的应急响应。
3、4。3选煤厂总指挥部可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移,或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。
4、处置措施
4、1处置原则和要求
4、1。1以人为本,生命优先。应急处置以首先抢救人的生命为原则,全力抢救事故中被困和受伤人员,加强应急人员的安全防护,最大限度的减少人员伤亡和危害。
4、1。2控制事故,减少损失。采取有效措施控制事故扩大或蔓延,在首先救人的前提下,尽可能减少财产损失。
4、1。3统一指挥,协同应对。应急工作必须实行统一指挥,应急行动协调一致,发扬团结协作精神,快速、有序、有效地实施现场应急救援工作。
4、1。4贯彻“安全第一、预防为主,综合治理”的安全生产方针,坚持事故应急与预防工作相结合,做好事故预防、预测、预警和预报工作。把隐患排查与治理和应急救援工作相结合,做到常抓不懈。
4、2处置措施
4、2。1当发生人身触电事故时,现场救护人员应当迅速将触电者脱离电源,可使用现场的干燥物体或专用电工绝缘材料使触电人员脱离带电体,关键是要“快”。在未切断电源之前,救护者切不可用手直接去接触触电者,也不得用金属或潮湿的物体去挑、拉电线和触电者。
4、2。2对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:
a)如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源;
b)可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源;
c)当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源;
d)如果是在潮湿的地方,必须切断电源后方可实施急救。
4、2。3对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:
a)立即通知有关部门停电;
b)带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关;
c)用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。
4、2。4对于高空作业触电事故,应注意:
a)触电者如果在高空作业时触电,断开电源时,要防止触电者摔下来造成二次伤害;
b)对于高空坠落的触电者,要特别注意搬运问题,很多触电者,除电伤外还有摔伤,搬运不当,如折断的肋骨扎入心脏等,可造成死亡。
4、2。5伤员脱离电源后的处理:
a)在触电者脱离电源的同时,要防止二次摔伤事故(电击二次伤害),即使是在平地上也要注意触电者倒下去的方向,避免摔伤头部;
b)触电伤员如神志清醒者,应使其就地躺开,严密监视,暂时不要站立或走动;
c)如果触电者伤势较重,已失去知觉,但心脏跳动和呼吸还存在,应坚持就地正确抢救,将触电者抬至空气畅通处,解开衣服,让触电者平直仰卧,并用软衣服垫在身下,使其头部比肩稍低,以免妨碍呼吸,如天气寒冷要注意保暖,并尽快联系医院进行抢救。如果发现触电者呼吸困难,发生痉挛,应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救;
d)若伤者曾经昏迷、身体遭烧伤或感到不适,必须打电话叫救护车或立即送伤者到医院急救;
e)如果触电者伤势较重,呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止,应立即请医护人员开始口对口人工呼吸法及胸外心脏按压法进行抢救,切记不能给触电的人注射强心针,若伤者昏迷,则将其身体放置成卧式,并及时送往医院,在送往医院途中,不应停止抢救;
f)人触电后会神经麻痹,呼吸中断,心脏停止跳动,呈现昏迷不醒状态,通常都是假死,切不可当作“死人”草率从事;对于假死的触电者,要迅速持久地进行抢救,只有经过医生诊断触电者身上冰冷且有尸斑或瞳孔放大,用手电照射眼睛时不收缩,才可以确定死亡停止抢救。
触电应急预案优秀篇3
触电事故和其他事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、不明显,而事故的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时,人体不会产生危险的病理生理效应;但当流经人体的电流大于10mA时,人体将会产生危险的病理生理效应,并随着电流的增大、时间的`增长将会产生心室纤维性颤动,乃至人体窒息(“假死”状态),在瞬间或在两三分钟内就会夺去人的生命。因此,在保护设施不完备的情况下,人体触电伤害事故是极易发生的。所以,施工中必须做好预防工作,发生触电事故时要正确处理,抢救伤者。
一、防止触电伤害的基本安全要求
根据安全用电“装得安全,拆得彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全要求。
1、用电应制定独立的施工组织设计,并经企业技术负责人审批,盖企业公章。必须按施工组织设计进行敷设,完成后办理验收手续。
2、一切线路敷设必须按技术规程进行,按规范保持安全距离,距离不足时,应采取有效措施进行隔离防护。
3、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、电灯等。
4、根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。安全电压必须由双绕组变压器降压获得。
5、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。
6、在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。
7、采取适当的绝缘防护措施将带电导体封护或隔离起来,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。
8、采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与大地作电气连接,减少触电的危险。
9、施工现场供电必须采用TN-S或TT的三相五线的保护接零系统,把工作零线和保护零线区分开,通过保护接零作为防止间接触电的安全技术措施,同一工地不能同时存在TN-S或TT两个供电系统。注意事项有:
(1)在同一台变压器供电的系统中,不得将一部分设备做保护接零,而将另一部设备做保护接地。
(2)采用保护接零的系统,总电房配电柜两侧做重复接地,配电箱(二级)及开关箱(三级)均应做重复接地。其工作接地装置必须可靠,接地电阻值≤4Ω。
(3)所有振动设备的重复接地必须有两个接地点。
(4)保护接零必须有灵敏可靠的短路保护装置配合。
(5)电动设备和机具实行一机一闸一漏一箱保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁用铜丝或铁丝代替保险熔丝。按规定选用合格的漏电保护装置并定期进行检查。
(6)电源线必须通过漏电开关,漏电开关后的电源线长度≯30m。
二、发生触电事故的应急措施
1、触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。
2、脱离电源的基本方法有:
(1)将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线。
(2)用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。
(3)如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上,救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。
(4)如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不可进入断线落地点8~10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。
三、在使触电者脱离电源时应注意的事项:
1、未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
2、严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者;救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。
3、在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。
4、当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。
5、夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。
四、触电者未失去知觉的救护措施
应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。
五、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施
应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,保持四周空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。
六、对“假死”者的急救措施:当判定触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法就地抢救。
方法如下:
1、通畅气道。第一,清除口中异物。让触电者仰面躺在平硬的地方,迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入,从口中取出异物,操作中要注意防止将异物推到咽喉深处。第二,采用仰头抬颊法畅通气道。操作时,救护人用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起,两手协同将头部推向后仰,舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰,可于其颈部下方垫适量厚度的物品,但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。
2、进行口对口(鼻)人工呼吸或胸外心脏按压。