基坑重力坝与放坡支护体系接合处加固措施

时间:2023-07-17 20:10:02 公文范文 来源:网友投稿

袁甲 陈同俊 庞鹏理

摘 要:基坑支护设计既要满足工程施工安全,又要降低基坑支护体系的费用。因此,使同一个基坑选择多种支护体系是最佳的选择,但在两种支护体系接合的位置容易出现薄弱点,多种因素的叠加也会造成基坑支护体系产生较大变形,因此,需要对基坑采取加固措施进行处理。

关键词:软土加固;
拉森钢板桩;
搅拌桩;
压顶板

中图分类号:TU753                                   文献标识码:A                              文章编号:2096-6903(2023)02-0028-03

1工程概况

重固镇社区文化活动中心项目,本工程共有3个单体,依次为1#楼剧院,共计3层;
2#楼体育健身区,共计4层;
3#楼活动区,共计4层;
地下室一层,开挖深度约6.45 m。

本工程基坑设计采用水泥搅拌桩重力坝+护坡的支护形式,在南侧局部采用护坡支护,其余三边采用重力坝支护。具体如图1所示。重力坝及护坡典型剖面如图2所示。

2结合部位的位置与施工环境

由于本工程场地狭小,施工道路无法贯通,中间部位的道路、材料无法运输,故在2#门位置修筑施工便道进行材料运输,中部平台位置作为材料堆放加工场地。此处位于两种支护体系的结合处,本身属于支护体系下薄弱部位,故進行加固处理。

3基坑加固处理方案

3.1 道路路面加固

本工程位于软土地区,对施工道路进行水泥搅拌桩加固,在道路大门口及行驶坡道进行加固处理,确保施工车辆荷载直接传递到基坑坑底以下土层位置。在水泥土复合道路的两侧水泥搅拌桩中插入长度为6 000 mm的钢管,内部水泥搅拌桩插入长度为1.5 m 的插筋。在水泥搅拌桩上部设置钢筋混凝土压顶板,确保复核土体的整体稳定性。

3.2 结合部位加固

在南侧及东侧基坑重力坝位置插打拉森钢板桩,钢板桩长度为12 m,拉伸钢板桩桩顶标高为-1.1 m。在施工道路的东侧同样设置12 m的拉森钢板桩,东西两侧的钢板桩采用C25@1000 mm的拉筋,保证道路的稳定性,降低拉森钢板桩的挠度变形。在此部位基坑开挖至设计标高后,钢板桩的周围采用C20混凝土进行回填加固。角支撑体系采用A609×16型钢管,内侧围檩双拼H400型钢梁,外侧与拉筋连接钢梁采用H400型钢梁。

3.3 降低基坑位移的影响

为保证施工道路及场地利用,针对基坑重力坝与护坡支护结合处,采用拉森钢板桩+钢结构角支撑体系,保证基坑的稳定性。加大基坑承受的施工荷载,经复核,确认其完全满足施工车辆荷载要求。

施工期间加大此处深土层位移的监测频率,在地面沉降观测点,在基坑开挖至设计标高位置,荷载控制在20 t以内,待基础底板换撑达到设计值的80%以上,可以允许荷载35 t的车辆通过。保证基坑位移及沉降在设计允许范围内。

4主要施工技术

4.1 道路加固处理

4.1.1水泥搅拌桩施工

本工程基坑重力坝与被动区加固设计采用双轴水泥搅拌桩,故道路加固也采用双轴水泥搅拌桩施工。

双轴水泥搅拌桩施工前,将加固部位的场地进行平整,清除施工区域内的表层杂物和施工堆放材料[1],保证地基承载力满足双轴水泥搅拌桩机的施工荷载。对现场所有电缆和其他管线,要全部清理干净。对静压桩孔洞回填,防止施工人员掉落到孔洞内。且要进行压实处理,土质不好的地方要铺设走道板或钢板。水泥搅拌桩施工流程如图3所示。

测量放样时,根据桩基位置,采用全站仪进行测量放线,并撒白灰线,四周坐标位置做临时保护标志。测量放线后根据实际位置编辑测量技术复核单,报请监理工程师复核验收,确认开挖线无误后进行开挖施工。

沟槽开挖时,根据基坑围护边控制线,围护控制线宜外放10 cm。采用PC200型挖掘机开挖土体复合部位的沟槽,凿除场地250 mm厚混凝土表层,沟槽开挖深度约0.5 m左右。开挖沟槽中的土,应及时运出施工场地,以保证设备能够及时就位正常施工。开挖沟槽时,若遇到地下电缆或管线,应立即停止施工,报建设单位及管线所有单位关部门查清处理后方可施工[2]。

按照设计要求,将该工程水泥土深层复合搅拌桩桩直径设为700 mm,搭接长度200 mm。双轴搅拌桩根据这个尺寸,在平行沟槽部位打桩,并且拉设白色尼绒线,再用红油漆划线定位,保证桩位的准确。

待搅拌机设备正常运行后,启动双轴水泥搅拌桩机钻杆上部的两台搅拌电机,并松开桩机钻杆钢丝绳,使桩机钻杆沿导向杆旋转搅拌切土下沉,根据本工程所在场地进行试钻数据,钻杆下沉速度0.8 ~1.0 m/min,具体钻进速度根据桩机电流监测表数位进行调整控制。如遇粘稠度较大的土层导致下沉速度太慢,可以采用输浆系统补给水泥浆,降低土体粘稠度阻力,有利于钻杆钻进[3]。

水泥浆制备是在水泥土搅拌机开始钻进前,按水泥浆按设计和试验确定的配合比制备水泥浆,按照比例计算的水泥倒入集料斗中,同相应比例的水进行混合搅拌。水泥浆搅拌时间为10 min,制备好的水泥浆不得有结块等其他现象。水泥浆在倒入储浆池时,采用筛过滤以免结块。制备好的水泥浆必须在2 h以内用完,若在规定时间内不能用完则废弃水泥浆[4]。

提升喷浆搅拌是在水泥土搅拌机钻杆钻进至设计标高后,开启注浆泵,将水泥浆沿钻杆中间的注浆管压入土体中。同时两根钻杆的钻头对土体进行搅拌,并按0.4 m/min的提升速度提升搅拌机钻杆[5],直至到达设计要求的桩顶标高以上500 mm位置,保证水泥搅拌桩头质量。搅拌水泥浆与土体混合的上升速度应在0.4 m/min以内,其数据是按照现场试桩的比对确定的施工数据。按照此提升速度,保证水泥浆用量与设计最为接近,确保水泥搅拌桩桩身强度不低于设计要求。在水泥土搅拌桩施工过程中,遇到障碍物应立即停止施工,要在相邻桩完成10 h内采取补浆措施,补浆搭接长度不小于1.5 m[6]。

重复下沉是为了保证已喷入土中的水泥浆与土体充分搅拌,二次下沉对土体与水泥浆进行搅拌。重复搅拌时钻头下沉速度为0.5 m/min[7],二次搅拌提注浆搅拌水泥浆与土体混合,钻杆搅拌上升速度为0.4 m/min。当土体粘度及硬度较大时,在提升时未能将应注入的水泥浆全部喷完时,则在重复下沉与提升搅拌,并在下沉时予以补喷水泥浆,以保证桩身水泥浆掺量的均匀性。若在注浆过程中较少水泥浆,很容易导致桩身不能均匀分布,所以在二次喷浆时,水泥浆的用量不应过少,可控制在单桩水泥浆总用量45%[8]。

停止注浆,开始对水泥桩第三次搅拌,钻头搅拌下沉至设计标高后,钻头搅拌提升至地面等待压入钢管。再次搅拌,下沉速度控制在0.8 m/min以内,上升搅拌速度控制在0.4 m/min以内。将钻头提升至距离地面7 m的位置,树立钢管并观察钢管的垂直度,缓慢放下钻杆对准钢管,利用钻杆自重压入钢管、钢筋至设计标高内。

将桩机移位至新的桩位,进行下一幅水泥搅拌桩施工。桩机移位转向时,保证桩机行走稳定。导轨要平整,确保桩机垂直地面不倾斜。相邻的水泥搅拌桩施工时间间隔不大于12 h,若超过12 h,在搭接部位采取高压旋喷桩机进行注浆。

4.1.2 压顶板施工

压顶板施工步骤如下:重力坝施工→插入竖向钢筋、钢管→绑扎水平钢筋→支设边缘模板→浇筑混凝土

重力坝压顶施工要点:①重力坝竖向插筋及钢管需在成桩后16 h以内完成,φ48钢管、C12钢筋插入坝体内深度分别为6.0 m、7.0 m和1.5 m。②绑扎C10@200单层双向钢筋网片,确保其与插入坝体的钢管、钢筋进行有效连接。③支设边模采用15 mm厚胶合木模板,外插C16@1000 mm钢筋进行固定,钢筋插入土体内不少于500 mm,以确保模板稳定性。④浇筑混凝土时注意浇筑均匀,振捣密实。浇筑期间防止将钢筋网片与插入坝体钢筋钢管踩踏脱落,浇筑完成后洒水养护。

4.2 支撑施工

4.2.1拉森钢板桩施工

拉森钢板桩施工要先打设西侧拉森钢板桩,然后打设东侧的拉森钢板桩,依次施工。根据图纸对拉森钢板桩的起始点及拐点进行测量定位。

第一根钢板桩插打是用桩机打开机头夹板夹住拉森钢板桩的一端,起吊拉森钢板桩,并采用人工配合对钢板桩进行定位扶正,经纬仪进行垂直度及方向矫正后,通过打桩机的液压振动锤将拉森钢板桩打至设计标高位置[3,9]。

后续钢板桩插打是在第一根桩施工完毕后,后续拉森钢板桩沿前一根桩扣槽插入,及进行垂直度及方向校正完毕后,打至设计深度,直至形成封闭的基坑角部钢板桩围护体系。在转角处用大扣方式连接[10]。

在钢板桩施工中,钢板桩的桩顶标高、轴线位置偏差以及垂直度必须符合规范要求,边施工边进行测设,超出规范要求及时机型纠正处理,确保拉森钢板桩的施工质量,为后续的钢支撑安装打下基础。

4.2.2角支撑及围檩施工

拉森钢板桩施工完毕,进行道路东西两侧拉森钢板桩采用H400围檩与钢板桩焊接,中部道路压顶板底部穿设C25拉筋,两端与外侧围檩焊接,搭接焊长度不少于10 d。

内侧基坑土方开挖至围檩设计标高,焊接围檩底部牛腿固定围檩,并于钢板桩焊接固定,采用A609×16钢管两端接头与围檩焊接,形成角支撑,围檩与拉森钢板桩空隙部位采用C30混凝土进行填充,确保围檩与拉森钢板桩之间压力传递均匀,避免产生应力集中,破坏型钢结构。

5基坑变形监测

本工程基坑加固时间在2021年8月完成施工,2021年11月此部位底板基础开始施工,2021年12月拆除角支撑及拉森钢板桩,路面最大沉降量为30 mm,南侧重力坝最大深土层位移为15 mm。在地下室底板浇筑时位移达到最大,此后基本无位移变形。

6结语

在地下室施工期间的6个月中,从基坑开挖、底板及换撑混凝土浇筑、地下室主体施工,直到基坑土方回填施工结束,此施工道路的最大沉降量为50 mm,最大深土层位移在换撑浇筑前达到30 mm,满足基坑变形设计要求,满足施工道路的受力工况。同时最大程度的降低工程造价,节约工程施工成本,最大限度的利用现场施工场地。

随着城市建设用地的日趋紧张,施工场地狭小、基坑造价最大限度地节约,导致越来越多的基坑采用多种支护体系相结合的方式,考虑的场地利用的因素繁多,是将来城市建设施工面临的一个大挑战,本项目采用因地制宜、节约造价对基坑进行加固,有效利用施工现场。

参考文献

[1] 赵跃,孙玮.CMW工法在基坑工程应用中的技术要点探讨[J].建筑工程技术与设计, 2014(31):98-99.

[2] 王永进,康绪明.软土地区跨基坑围护的塔吊基础处理措施[J].建筑施工,2018,40(5):659-661.

[3]《建筑施工手册》第五版编委会.建筑施工手册.第5版[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[4] 宇珂,王栋,黄志滨,等.水泥搅拌桩在滨海软土地基加固中的应用分析[J].路基工程,2021(1):174-178.

[5] 虞贵期.湿法双轴双向深层水泥搅拌桩施工技术研究[J].市政技术,2016,34(S2):121-123+131.

[6] 李海生.双向双轴水泥搅拌桩加固软土地基施工技术[J].铁道建筑,2010(2):65-66.

[7] 周荣丽.浅谈水泥搅拌桩在软土地基中的运用[J].四川水泥, 2018(4):349.

[8] 張松明.软基处理水泥搅拌桩施工控制研究[J].河南建材,2019(5):246-247.

[9] 陈维.拉森钢板桩在雨污水管网改造工程深基坑支护中的应用[J].四川水利,2022,43(2):106-108.

[10] 辛丹,梁东炎,李远,等.拉森钢板桩在临时出土坡道加固中的应用[J].四川建材,2021,47(11):131-132.

推荐访问:重力坝 基坑 支护