某750kV电容式电压互感器试验开关特殊结构介绍及试验方法分析

时间:2023-06-25 10:20:03 公文范文 来源:网友投稿

丁祥浩 叶亚玲

(国网青海省电力公司检修公司 青海 西宁 810000)

该750kV电容式电压互感器型号为WVL765-5HG,其结构原理图如图1所示,分压器部分由3台耦合电容器及1台分压电容器串联组成。分压部分如图中上部的虚线部分所示。每台电容器的芯子由若干电容元件串联组成,封装在瓷外壳内。分压电容器芯子下部抽头(N端子)用瓷套引至电磁单元的油箱。该油箱也作为电容式电压互感器的底座。

该750kV电容式电压互感器(型号:WVL765-5HG)C14与C2之间设置试验把手K,该试验把手切换至试验位置时,中间变压器高压绕组侧接地,C2上端及C14下端变为悬空状态(见图1)。常规电容式电压互感器结构原理图如图2所示,试验把手切换至试验位置时,中间变压器高压绕组侧接地,C2上端及C14下端同为接地状态。由于该750kV电容式电压互感器结构独特,其现场试验方法也与常规电容式电压互感器不同,两种电容式电压互感器试验时其结构图可简化为图3、图4,其中C11上端接地为线路接地刀闸。

图1 750kV电容式电压互感器结构原理图

图2 常规电容式电压互感器结构原理图

图3 特殊结构750kV电容式电压互感器试验时结构简化图

图4 常规电容式电压互感器试验时结构简化图

C11-C14:耦合电容器;
C2:分压电容;
N:电容分压器低压端;
P电容分压器低压端对地保护;
1a,1n,2a,2n,3a,3n,da,dn:二次绕组端子;
daz,dn:阻尼器端子;
T:中间变压器;
L:补偿电抗器;
K:试验把手;
E:补偿电抗器低压端;
BL:ZnO避雷器;
ZD:阻尼器

(一)外观检查:在对电容式电压互感器进行试验时,需要对互感器金属件外露表面的防腐蚀层做好检查工作,保证瓷套的完好性,同时还需要检查密封和焊接处,避免有渗油现象发生。

(二)极间绝缘电阻测试:为了对互感器绝缘材料是否存在缺陷及受潮情况进行判断,则需要对互感器极间绝缘电阻进行测量,当测量结果达到合格标准时,则需要继续进行电容值和tanδ值的测量。

1.C11极间绝缘电阻测试:如图5所示,绝缘电阻表接地端接地。

图5 C11极间绝缘电阻测试接线图

2.C12极间绝缘电阻测试:如图6所示,C12上下端分别接至绝缘电阻表高压线及接地线。

图6 C12极间绝缘电阻测试接线图

3.C13极间绝缘电阻测试:如图7所示,C13上下端分别接至绝缘电阻表高压线及接地线。

图7 C13极间绝缘电阻测试接线图

4.C14和C2极间绝缘电阻测试:因C14与C2串联,且之间无引线引出,因此只能测试C14与C2串联后的绝缘电阻值。测试接线如图8所示。

图8 C14和C2极间绝缘电阻测试

因此750kV电容式电压互感器结构与常规电容式电压互感器结构不同,因此,无法分别测量C14和C2的绝缘电阻、电容值和 tanδ值,但可测量C14和C2串联后的绝缘电阻、电容值和 tanδ值。现场测试时应首先仔细观察铭牌接线图,分辨清楚试验开关K的连接方式。

猜你喜欢电容式互感器电容基于FDC2214电容式传感器的手势识别装置电子制作(2019年10期)2019-06-17浅析投射式多点触控电容触摸屏电子制作(2018年19期)2018-11-14宽电容测量仪的设计电子制作(2017年7期)2017-06-05论述电子式互感器在数字化变电站的应用电子制作(2017年24期)2017-02-02电容式电压互感器发热原因分析广西电力(2016年6期)2016-07-10基于继电保护的电压互感器二次回路故障探讨通信电源技术(2016年6期)2016-04-20基于双重软开关Buck变换器的超级电容充电电源电测与仪表(2016年10期)2016-04-12高电压精密电压互感器的研制电测与仪表(2016年11期)2016-04-11电容式电压互感器误差分析方法研究电测与仪表(2016年11期)2016-04-11低压电流互感器自动化检定系统相关问题探讨电测与仪表(2016年6期)2016-04-11

推荐访问:电压互感器 试验方法 开关