10kV供电线路线损异常原因运用和分析

时间:2023-06-24 14:30:04 公文范文 来源:网友投稿

李俊民

【摘 要】线损率是供电企业一项重要的经济指标,也是供电企业生产技术和经营管理水平的具体体现,它既反映了电网的规划设计、生产技术和日常运行管理水平,又决定了电力企业经济效益的高低。因此,线损管理工作的效果直接影响着供电企业的经济效益。现主要介绍10kV线路线损异常原因及异常分析方法,根據异常分析结果制定相应措施,可避免持续异常导致电量流失。

【关键词】线损;异常原因;临界;对比

1线损及线损率定义

线损是电力的过程中传输的有功功率、无功功率和电压损失的总称(通常称为有功功率损失)的习惯。电网线损按性质可分为技术线损和线损管理。技术线损也称为理论线损,每个组件的地板在电网。变量主要包括相同的损失和损失,可以预测技术线损理论计算,采用技术措施来实现减少的目的。包括技术措施降低电网的损耗,我们需要增加网络技术改造措施和投资不需要增加投资电网运行方式的改进措施。如提高配电网络,合理安排运行方式,调整操作参数,调整负载平衡、合理安排维修,原电网升压,简化网络结构,合理选择导线截面,等等;管理线损是由测量误差引起的设备线路损失,而且由于导致线损管理不善和错误等,如电力和计算等泄漏原因复制的过程,复制错了,错的是线损。

线损是指供电线路在电能的输送、分配、管理等环节所造成的电能损失。所有供入线路的电量与所有供出线路的电量之差即为线损电量,如式(1);线损电量与该线路所有供入电量的比值即为线损率,如式(2)。如10kV中压供电线路从供电企业变电站供出,供给用户专用变压器以及供电企业公用变压器,部分10kV线路中用户小电厂发电并上网,由供电企业进行购售电结算。

线损电量=∑供入电量一∑供出电量(1)

钱损率=线损电量/∑供入电量(2)

在供电企业生产、经营管理活动中,线损包括技术线损和管理线损。技术线损是指电网在电能传送过程中不可避免的电能损耗,主要包括输电线路损耗、公用电气设备上的损耗等,反映了供电线路中公用电气设备的运行情况。主要通过配网改造等改变公用电气设备的方式来进行技术降损,需要供电企业的成本投入。管理线损是指营销工作中由于计量故障、抄表差错、偷漏电等原因产生的电量损失,该部分是可避免损耗。供电企业通过加强线损管理力度,可降低计量故障、偷漏电等非正常因素带来的电量损失。统计线损即为技术线损与管理线损之和,统计线损电量与线路总供电量的比值,即为统计线损率。

2 10kV线路线损统计特点

当前,10kV公用线路中专用变压器及公用变压器下安装了负荷管理终端与配变监测终端(线路关口计量点处亦安装了监测终端),用于监测专变用户运行电压、电流、有功功率、无功功率等运行数据及公变低压侧出线电压、电流、功率因数、三相不平衡率、电压质量等。在负荷管理终端与配变监测终端在线情况下,实现准实时抄读并每15min记录专变用户计量装置及公变计量装置运行数据。

3引起10kV供电线路线损异常的常见原因

线损异常原因可分为技术原因与管理原因导致的异常,因技术原因造成的损耗属于不可避免损耗,供电企业应着重关注管理原因造成的异常。管理线损异常原因主要体现为供入电量或供出电量与实际电量存在差错,具体原因可分如下几类:

3.1线损统计档案问题

线损统计档案准确是线损分析的基础,档案问题主要表现为线路关口表倍率不准,专用变压器、公用变压器与线路未对应,变压器对应的计量互感器实际与统计倍率不一致等。

3.2计量装置故障或测量不准

计量装置的正确计量与否,直接影响线损统计的准确性。线路关口计量点故障,用户计量装置、公变计量装置失压、失流、接线错误,计量误差超过允许范围等原因均会导致线损统计不准确;此外,用户使用高频设备产生谐波也会导致计量不准确。

3.3抄表问题

在负荷管理终端及配变监测终端无法通信时,需现场抄表,可能导致线损统计同期性问题,造成线损异常。

3.4用户窃电

用户通过不同手段故意使计量装置损坏或测量不准,或者不经过电表用电。在线损管理中,打击窃电行为是一项重要的管理内容。

3.5其他原因

在线损管理中,仍存在其他各种因素可以造成10kV线路线损统计异常,如转供电时未进行转供电量计算,用户现场用电未计算用电电量等。

4 10kV线损异常分析方法及应用实例

10kV线损出现异常时,应主要从上述原因出发逐个进行检查,可根据实际出现负线损异常或正线损异常开展针对性分析,充分利用负荷管理终端和配变监测终端发现计量、抄表等问题。案例:某供电线路(该线路供22个专用变压器和3个公用变压器)多月发生线损异常,线损异常情况如表l、表2所示(因数据量较大,未一展现)。

从月线损统计数据看,该线路1—4月中,3、4月份异常率较低,临界异常点可在3、4月份中进行查找。表3对比了3月22日与3月27日、3月23日与3月26日等的数据。从数据对比看,在对比日期供电量一致的情况下,某用户的用电量变化情况恰巧与线路线损率变化情况相反,即用户用电量少时,线损率偏大;用户用电量大时,该线路线损率变小(为避免偶然性,该种趋势变化经过了多组数据对比),重点怀疑该用户存在电量异常。

经过现场校表、谐波测试、高压变比测试后,确认用户现场的变比不恒定且实测变比大于铭牌变比。经拆换互感器后,用户用电量恢复正常,线路线损率恢复正常,如表4所示。对拆除的组合式互感器进行检查后发现A相故障。对用户进一步检查后发现其私自换大互感器,并将原互感器铭牌安装在更换后的互感器上,用户用电超容导致了组合式互感器故障。

结语:

供电企业线损管理中,除设置较为合理的线损异常阈值(即考核指标)外,做好线损异常分析是重要一步,通过准确分析可以及时、快速地找到异常原因,采取相应的处理措施,避免长时间异常给供电企业带来电量损耗和经济损失。

参考文献:

[1]王向红.浅谈l0kv配网线损异常成因及线损管理对策[J]华东科技(学术版),2013(8):202.

[2]李如虎.提高功率因数. 降低电能损耗[J].广西电力,1999(2).

猜你喜欢线损对比城市电力配网降损策略科技创新与应用(2016年34期)2016-12-23农村供电所线损管理分析科技创新与应用(2016年34期)2016-12-23俄汉成语中动物形象特点分析人间(2016年27期)2016-11-11影响脚斗士与跆拳道运动项目发展因素的对比分析体育时空(2016年9期)2016-11-10中日两国胶囊旅馆业的发展对比及前景展望企业导报(2016年19期)2016-11-05克里斯托弗·马洛与陶渊明田园诗的对比知音励志·社科版(2016年8期)2016-11-05英国电影中“愤青”与“暴青”对比研究电影文学(2016年16期)2016-10-22浅析农村电网线损管理存在的问题及降损建议科学与财富(2016年28期)2016-10-14农网配电线路线损成因及降损措施科学与财富(2016年28期)2016-10-14

推荐访问:供电 异常 线路