±500kV龙政线带电线路下方基础工程施工安全预防措施

时间:2023-06-14 17:35:04 公文范文 来源:网友投稿

国网安徽省电力有限公司 程智余 张学平 张天忠 汪宏春 王鹏 安徽明生电力投资集团有限公司 刘承志

白鹤滩-江苏±800kV 特高压直流线路和±500kV 龙政线在安徽境内因线路走廊受限,部分区段将共塔架设,主要分两个部分,合计杆塔77 基(含长江大跨越4 基),共约30km(含大跨越3.05km),分别如下。

一是第一段共塔路径是N7080-N7093 段(位于长江北岸)、N7094-N7119 段(位于长江南岸),主要经过马鞍山市和县白桥镇、芜湖经开区、当涂县太白镇,该段包含东-西梁山龙政线长江大跨越,塔线路长度共计约18.7km(含大跨越3.5km),铁塔共计44基(含长江大跨越4基)。

二是第二段共塔路径是N7178-N7201 段,主要经过马鞍山博望区(博望规划区),共塔线路长度共计约11km,铁塔共计24基。

上述共塔段共计68 基,其中一般线路段64 基,大跨越段4 基,塔位除局部转角塔塔位避让原基础外,基本都位于原龙政线线下。位于±500kV 龙政线线下的基础在施工时线路仍然带电。

根据“±800kV与±500kV直流线路同塔双回作业安全研究”研究成果和《电力建设安全工作规程》(DL 5009.2—2013)规定,本施工方案规定吊装钢筋笼时起重机械与±500kV 龙政线导线的安全距离为≥10m,作业人员或机械器具与±500kV 龙政线导线安全距离为≥13m。

对于线下施工管控需要按照以下要求进行控制。现场施工机械最高点与上方带电线路的距离≥13m时,现场可以正常施工;
现场施工机械最高点与上方带电线路的距离在10~13m 时,施工风险按照三级控制;
现场施工机械最高点与上方带电线路的距离<10m时,等停电后进行基础施工[1]。

2.1 板式基础施工

现场禁止吊车进场,运输车辆运送钢筋到现场后,利用挖机辅助人工进行卸货,人工进行钢筋摆放及绑扎。挖机动臂抬升高度≤8m,商混浇筑时,尽可能使用地泵进行混凝土浇筑。如使用天泵,应指挥泵车驾驶员将天泵臂下趴,串筒伸入基坑内(或立柱内),保证现场设施的高度≤8m。

2.2 灌注桩施工

循环钻机最高高度为8.5m,钻孔时不会突破钻机最高的高度。三脚架平放后全长9m,起立组装完成后全高约8.1m,考虑吊装钢筋笼时吊点拴在钢筋笼中部靠上位置(约为自上而下1/3位置处),顶部钢筋笼会撑出三脚架一部分,所以现场实际最高点按照9.5m考虑。起吊绳自卷扬机出线,经由三脚架顶部的滑车转向向下,进入吊钩上方动滑车,回向顶部另一个定滑车,再向下最终固定于吊钩,构成走二走一结构,单根绳索受力为起吊重量的1/3。

现场使用的钢丝绳为Φ15.5,破断拉力为123.17kN,起吊绳的安全系数4.5,滑车组摩擦系数1.05,实际允许使用拉力为26kN,即2.6t。起吊绳最大起吊重量为2.6×3=7.8t(含吊钩重量),除去吊钩重量后,实际最大起重量为7.7t。本工程钢筋笼单桩最大重量为4.89t,三脚架满足吊装需要。

遵照上述距离原则,灌注桩施工分为如下几类。

(1)对于现场施工机械最高点与上方龙政线的距离<10m 的杆位N7094、N7106、N7112、N7196,需要等停电后方可进行施工。班组进场后进行再次测量以及现场分坑,计算出实际施工安全距离,若在施工前测量出现满足杆位/塔腿,等待项目部以业务联系单形式下发施工杆号确认单,同时进行单基策划详细描述施工管控。

(2)对于现场施工机械最高点与上方龙政线的距离为10~13m 的杆位N7080、N7081、N7083、N7087、N7090、N7099、N7100、N7104、N7105、N7113、N7114、N7119、N7120、N7181,施工风险按照三级控制。现场施工全过程采取相应技术、安全等措施进行控制,项目部施工管理员全程现场旁站。

情形(1)和情形(2)的安全管控措施如下:

一是机械选型。现场采取三脚架施工方式进行施工或低于8~10m汽车钻进行施工。钢筋笼下笼采用三脚架进行施工。

二是现场选用反循环钻机进行施工,机械设备高度最高8.5m。采用降方方式将地基操作面进行降低,视线高情况以及开挖地质情况采取降低1~3m不等。降方范围为单桩降方施工区域及机械座位区域、群桩为便于机械设备挪动、采取单基降方方式进行[2]。

三是现场钢筋笼采取分段坑口焊接方式进行,同时控制钢筋笼分段(限制逐基最长钢筋笼长度6~9m 不等,依据线高情况而定)控制长度以确保钢筋搭接质量要求。

四是现场常备设置经纬仪进行限高的观测,施工前架设1 台经纬仪,并提前将杆位施工区域安全高度进行角度化,并于施工前调好,确保现场机械设备不超过所在视线控制范围外,以达到现场限高控制要求。

五是现场设置专职安全监护人员进行现场监护。项目部安排施工管理员进行施工全过程的安全监控。同时增设1 名现场指挥人员,进行协同指挥以确保安全施工。

六是所有机械设备均需进行安全接地,防止感应电发生。

七是现场下钢筋笼进行坑口对接必须所有接触人员穿戴绝缘手套及绝缘靴进行操作,以防止人身感应电事故发生。

八是现场施工严禁使用彩旗围栏,施工过程中产生的包装袋、编织袋等易被风吹起的垃圾必须立刻放入垃圾桶内并盖好桶盖,严禁随意乱丢轻质垃圾或其他易漂浮物,施工现场不得设置三角刀旗等易漂浮物体。

九是班组进场后进行再次测量以及现场分坑,计算出实际施工安全距离,并通过单基策划方式进行细化描述,若在施工前测量出现不满足杆位/塔腿,等待须停电施工。

(3)对于现场施工机械最高点与上方龙政线的距离>13m 的杆位N7082、N7084、N7085、N7086、N7088、N7089、N7091、N7095、N7096、N7097、N7098、N7101、N7102、N7103、N7107、N7108、N7109、N7110、N7111、N7112、N7115、N7116、N7117、N7118、N7178、N7179、N7184、N7188、N7189、N7190、N7195、N7197、N7198、N7199、N7201,可正常进行施工,但不允许使用吊车作业。

情形(3),安全管控措施如下:

一是机械选型。在确保安全高度的情况下现场可采取汽车钻、锤钻、三脚架。钢筋笼下笼采用三脚架进行施工。

二是现场选用反循环钻机进行施工,机械设备高度最高为8.5m。

三是现场采用三脚架施工时,将三脚架低端及连接道木施工三角区域进行坑槽降方,将三脚架高度降至距线13m左右安全距离[3]。

四是现场钢筋笼采取分段坑口焊接方式进行,同时控制钢筋笼分段可按照9m控制长度以确保钢筋搭接质量要求。

五是现场常备设置经纬仪进行限高的观测,施工前架设1 台经纬仪,并提前将杆位施工区域安全高度进行角度化,并于施工前调好,确保现场机械设备不超过所在视线控制范围外,以达到现场限高控制要求。

其他安全措施同情形(1)和情形(2)。

3.1 作业前准备

一是临近带电体作业前组织人员到现场查勘;
作业前要进行危害辨识和风险评估并制订预防措施,风险评估结果及措施融入施工方案、安全技术交底文件,并作为措施的落实检查依据。

二是明确临近带电体作业现场负责人,针对作业内容、高压线路区域环境特点,进行危害识别,应编制施工技术方案或施工作业指导书,并按规定履行审批手续后报经相关方审核批准。已批准的安全技术措施,未经审批人同意,不得擅自变更。

三是施工前,施工单位应对临近带电体作业操作人员进行风险告知和技术交底,必须进行一次《电力安全工作规程》防范控制措施等相关内容的教育。

四是作业现场负责人检查人员、劳保用品、设备(设施)是否符合要求。

五是临近高压带电体作业现场区域,在带电体或有可能接近带电部位的危险区域,均应在保护区外设临时遮栏或警示标志,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒。

六是按照安全技术规定的要求,临近高压带电体作业的设备必须装设可靠的接地装置。

七是施工作业前,施工作业单位现场负责人对临近带电体作业《安全施工作业票》的安全措施进行逐项确认。

八是遇六级以上大风、大雾、暴雨等恶劣天气,严禁开展临近高压带电体作业[4]。

3.2 临近高压带电体(线路)起重作业

一是业场所选址应尽可能满足带电体的架空电力线路保护区的安全距离要求,如确实无法满足时,在作业前进行危险源辨识,制定相应的安全技术措施,办理相关的票证。

二是遵照相关的规定,在高压线下方不乱摆放物料、不搭设临时设施、不停放机械设备。在高压线其他架空线一侧进行起吊作业时,要按照《电力建设安全工作规程》的要求执行。必须划定明确的作业范围,并设专人监护。

三是临近高压带电体(线路)起吊或安装钢筋等作业,应按安全技术交底。要求起重工作时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳及重物与高压带电体的最小安全距离。

四是挖掘机不论是作业或移动时,不得靠近架空输电线路。如必须在高低压架空线路附近工作或通过时,机械与架空线路的安全距离。

3.3 临近高压带电体(线路)基础作业

一是现场设置专职安全监护人员进行现场监护。

二是现场施工严禁使用彩旗围栏,施工过程中产生的包装袋、编织袋等易被风吹起的垃圾必须立刻放入垃圾桶内并盖好桶盖,严禁随意乱丢轻质垃圾或其他易漂浮物,施工现场不得设置三角刀旗等易漂浮物体。

三是所有机械设备均需进行安全接地,防止感应电发生。

四是现场下钢筋笼进行坑口对接必须所有接触人员穿戴绝缘手套及绝缘靴进行操作,以防止人身感应电事故发生[5]。

五是现场常备设置经纬仪进行限高的观测,施工前架设1 台经纬仪,并提前将杆位施工区域安全高度进行角度化,并于施工前调好,确保现场机械设备不超过所在视线控制范围外,以达到现场限高控制要求。

针对±500kV 龙政线带电线路下方基础工程施工安全的探讨中,加强对相关机理的了解,掌握施工安全要点,确保整体工程实现良性发展。

猜你喜欢带电体三脚架距离带电体在电场中的运动易错问题剖析学生数理化(高中版.高考数学)(2020年1期)2020-02-20算距离小学生导刊(2018年34期)2018-12-18延续经典 畅想未来 捷信百年纪念系列三脚架、摄影包摄影之友(影像视觉)(2017年10期)2017-11-07初中物理教学中存在的一些知识误区物理教学探讨(2017年8期)2017-09-12带电体的圆周运动问题例析中学生理科应试(2016年12期)2017-01-07巧放三脚架恋爱婚姻家庭·养生版(2016年7期)2016-07-05每次失败都会距离成功更近一步山东青年(2016年3期)2016-02-28美国麦格普公司新型M—LOK相机三脚架适配器轻兵器(2015年20期)2015-09-10带上磐图拍风光摄影之友(2014年8期)2015-04-23爱的距离母子健康(2015年1期)2015-02-28

推荐访问:线带 预防措施 电线