张鹏,徐博
1.贵州省水利投资(集团)有限责任公司,贵州 贵阳 550001;
2.中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,贵州 贵阳 550081
水雨情测报系统包括水源区和灌区测站、中心站的设备采购、安装,及土建工程,施工期和运行期水情自动测报方案编制、施工期观测、洪水预报、生态流量测报以及观测资料整编,软硬件设备维护维修管理。
1.1 站点布置情况
黄家湾水库坝址以上流域集水面积969 km2,施工期黄家湾水情测报系统包含6个雨量站,3个永久水位雨量站,1个临时水位雨量站,1个临时水位站,1个中心站。根据现场实地查勘,部分站点位置有误,经与设计方沟通,将原新场乡雨量站调整为双堡镇雨量站,原双堡镇雨量站调整为下哨村雨量站,种获乡雨量站调整为坝羊乡雨量站,并新增大河边水位雨量站一座。调整前后施工期水雨情站点见表1。
表1 调整前后黄家湾水情测站名称表
1.2 系统结构情况
水情遥测站子系统,按水文资料整编规范要求实时采集和存储水位、雨量、流量数据并按照指定的方式发送至中心站;
传输子系统,将水位雨量站、中心站选用GPRS/CDMA 作为主通信道,北斗卫星终端为备用信道的通信方式,其他测站选用GPRS/CDMA信道;
中心站是本系统的“中枢神经系统”,负责信息接收处理、数据库管理、为水情预报、水库调度和信息服务提供软硬件平台,主要由水情信息接收处理系统、数据库、计算机网络三部分组成。系统网络结构见图1。
图1 黄家湾枢纽工程水情测报系统网络结构图
2.1 导流洞进口水位雨量站
2.1.1 基本情况
该水位站选在距导流洞进口前约50 m 处,地理位置为东经106°11"17″,北纬25°47"23″,高程约1 015.00 m。经初设报告查阅,此处历年最大洪水位994.56 m,河底高程约984.00 m,最大洪水位变幅10 m左右。该河段为不对称“V”型横向谷,两岸一级阶地较发育,左岸宽5~10 m,地表高程985.00~990.00 m;
右岸宽5~45 m,地表高程985.00~992.00 m。两岸自然边坡为斜向坡,两岸边坡以岩质边坡为主,坡体稳定。右岸边坡横向较宽且有弃渣场公路,不利于建设遥测站,因此拟建遥测站位于左岸高程约1 015.00 m 的二级阶地,河道水流集中,历年中低水水面宽40~50 m,中高水水面宽50~70 m,中、高水均无分流、串沟、回水、死水等现象。
2.1.2 遥测站情况
该遥测站主要目的是指导施工期施工,上游围堰堰顶高程1 008.70 m,根据现场查勘测量,由导流洞围堰坝顶高程推得断面处最高水位为1 008.75 m,最低水位为984.50 m,水位变幅为24.25 m。前期设计规划采用直井式钢塔配合浮子式水位计施测,量程15 m,待上游围堰建成后不足以施测上游水位。若采用二级施测,依托左岸斜坡修建二级测井,左岸高程990 m 以上边坡陡峭,不利于直井式钢塔和测井的建设和稳定,若采用大量程浮子式水位计,需加高直井式钢塔高度,不利于钢塔的稳定和后期维护,综合上述因素,此测站选取压阻式水位计。
遥测设备置于法拉第筒内,报汛采用水情自动遥测方式,水位传感器信号电缆通过镀锌保护管接入遥测设备,经移动/联通手机信号测试,信号均较强,通话正常,短信有回应。
2.2 东屯乡雨量站
2.2.1 基本情况
东屯乡雨量站位于东屯乡政府大楼,由于乡政府大楼靠近高山,不利于建设雨量站,故将该站点定位于大楼右侧的两层小平房楼顶。地理位置东经106°13"37″,北纬26°12"32″,高程1 270 m,离黄家湾枢纽工程约117 km。交通条件良好。
2.2.2 遥测站情况
自动监测雨量站选择在四周比较空旷、不受突变地形、树木、建筑物和烟尘影响的政府大楼旁侧两层小平房。此次遥测站土建采用法拉第筒式室外布置,将自动监测站设备全部集成于筒内安放于楼顶,适应于野外长期工作,铝合金筒直径0.30 m,高度1.20 m,顶盖和底座采用铸铝结构。雨量筒底座基础找平夯实后采用C15混凝土浇筑1 m×1 m×0.40 m,浇筑时法拉第筒安装预埋件同时浇筑,保持基础预埋件顶面水平并保护好地脚螺栓,基础回填土应分层夯实,可将天线与太阳能板固定于铝合金筒上。拟建站点经移动、联通手机信号测试,通话正常,短信有回应。
2.3 导流洞出口临时水位站
2.3.1 基本情况
水位测井拟选在黄家湾水利枢纽工程导流洞出口下游约200 m 左岸处,地理位置为东经106°10"43″,北纬25°47"11″。经调查,此处历年最大洪水位变幅在3 m 左右。河段基本断面呈不对称“U”型,左右岸较平缓,两岸一级阶地较发育,均为10 m左右宽的农田。河床底为基岩、施工弃石弃渣、壤土、淤泥组成。河道中低水水面宽40~50 m,中高水水面宽50~55 m,中、高水均无分流、串沟、回水、死水等现象。
2.3.2 遥测站情况
根据现场实际查勘,该点位于导流洞出口下游约200 m处,施工期弃土弃渣较多,尤其是汛期水流量较大,水位较高,河道中漂浮物较多,若选用岸边直井式钢塔结构,弃土弃渣会覆盖测井进口,以致所测数据误差较大。且当水流量较大时,水位流速较大,对岸边直井式钢塔会强力的冲刷,不利于测井的稳定。故选取雷达水位计。
由于该点为施工期遥测站点,为了便于施工期人工比测,选择道路条件较好的左岸,此处信号强度较强,经移动、联通手机信号测试,信号均较强,通话正常,短信有回应。
①组装好设备,注意线缆不要缠绕,电源正负极不要接反。②测试太阳能控制器输入、输出端电压,若电压正常,方可通电。③连接进入RTU,设置正确的参数,雨量站的自报间隔设置为1 h,水位站的自报间隔设置为5 min。④拨动雨量计翻斗,测试上报数据是否正常,GPRS/CDMA 主信道发数成功后,断开主信道连接线,测试备用北斗信道数据信号。⑤观察定时自报有无发出数据。⑥远程登录中心站遥测数据采集平台查看,自动上传数据是否正确,主备信道是否发送正常,定时报是否正常。⑦远程登录中心站遥测数据接收平台,远程修改相应参数,查看修改是否成功。⑧记录现场相关参数,作为现场调试记录,放入现场法拉第筒的文件袋内。
①硬件设备。系统的各项硬件设备及计算机网络运行正常,服务器、交换机等设备运行稳定、可靠。②数据处理及水务计算。数据处理及水务计算各个进程运行稳定可靠,计算算法正确合理。③人机界面:图形报表系统操作方式简便、灵活,能直观显示和查询水雨情数据、水务计算结果,支持实时数据及时段数据显示,报表内容准确。④流域内大暴雨,猫营水位雨量测站被淹没,设备损坏。重新选址,测站布置于当地国家水文测站附近,运行正常。
黄家湾水库水情测报系统运行过程中,排除异常断电、猫营测站被水淹没数据中断情况,其它时间段数据采集率100%,数据衔接性、准确性、可靠性较好,系统总体运行状态良好。
猜你喜欢雨量站导流洞水情乌斯通沟水库导流洞偏压洞段埋藏式锚筋桩的应用湖南水利水电(2021年6期)2022-01-18水下机器人在长河坝电站导流洞闸门堵漏中的应用建材发展导向(2021年10期)2021-07-16信息熵方法在辽宁省不同分区雨量站网布设的应用研究黑龙江水利科技(2021年2期)2021-04-12雨量站网布设对水文模型不确定性影响研究水利规划与设计(2021年2期)2021-03-05曹新刚艺术品(2020年12期)2020-04-28山洪灾害重点防治区遥测雨量站点优化布设研究水利技术监督(2020年1期)2020-02-13基于单片机的简易水情检测系统装置电子制作(2018年23期)2018-12-26白鹤滩水电站导流洞金属结构安装技术总结水利规划与设计(2018年1期)2018-01-31甜水情军营文化天地(2017年10期)2017-12-05雨量站网测量精度的评估Advances in Meteorological Science and Technology(2015年5期)2015-12-10