下面是小编为大家整理的2022年现场临时用水施工方案【优秀范文】,供大家参考。
现场临时用水施工方案
目录
一、工程概况(1)
二、设计原则(1)
三、供水管网设计(1)
四、确定临时给水系统(4)
五、节水措施(5)
六、施工现场排水系统(5)
七、附图(5)
一、工程概况
本工程位于。本工程为结构,总建筑面积约㎡,其中地㎡,建筑基底面积㎡。建筑总高度m,地下,/m。本工程施工总工期为日历天,开工日期为年月日,工程竣工日期为年月日。工程质量要求达到“合格”标准。
1、施工、消防栓给水系统
a、生活用水和消防用水合用一个系统,全部施工和生活用水及生活区消防用水由市政管网直接供给。
b、供水环线主管直径为dn200,建筑内配置两条消防立管,立管直径为dn100,并层层配备消火栓等器材。
c、消防系统室外用水量设计为20l/s,室内用水量设计为10l/s,由市政供水及容量为37.5m3临时贮水池(工地北面位置)用以供给建筑内及施工周边消防需求,系统作用时间2小时。临时消防水泵参数选择:扬程h≥50m,功率≥22kw及流量≥10m3/h的立式水泵。
2、排水系统
(1)、污水排水系统:生活废水和粪便污水分流排至市政污水管网。
(2)、雨水排水系统:沿道路和房屋内侧布设一条排水渠排入市政污水管网。
二、设计原则
1、满足现场各个需水点要求,如生产区、砼养护、办公区、生活区、现场厕所、养护室等。
2、周边环线布置。
3、满足现场消防要求。
三、供水管网设计
1、用水量计算
①、工程用水量计算:
工地施工工程用水量计算公式:
其中q
1──施工工程用水量(l/s);
k1──未预见的施工用水系数,取1.10;
q1──年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值列下表;n1──施工用水定额,取值列下表;
t1──年(季)度有效工作日(d),取1天;
b──每天工作班数(班),取3;
k2──用水不均匀系数,取1.50。
工程施工用水定额列表如下:
──-------------------──────────────────—序号用水额定n1工程量q1用水名称
11700.0l/m3156.0m3浇筑混凝土全部用水
──-------------------──────────────────—经过计算得到q1=5.07l/s。
②、施工机械用水量计算:
施工机械用水量计算公式:
其中q2──施工机械用水量(l/s);
k1──未预见的施工用水系数,取0.00;
q2──同一种机械台数(台),取值列下表;
n2──施工机械台班用水定额,取值列下表;
k3──施工机械用水不均匀系数,取0.00。
施工机械用水定额列表如下:
──-------------------──────────────────—序号用水额定n1机械台数q2机械名称
──-------------------──────────────────—经过计算得到q2=0.00l/s。
③、工地生活用水量计算:
施工工地用水量计算公式:
其中q3──施工工地生活用水量(l/s);
p1──施工现场高峰期生活人数,取200人;
n3──施工工地生活用水定额,取30l/人;
k4──施工工地生活用水不均匀系数,取1.40;
b──每天工作班数(班),取1。
经过计算得到q3=0.29l/s。
④、生活区生活用水量计算:
生活区生活用水量计算公式:
3其中
q4──生活区生活用水量(l/s);
p2──生活区居住人数,取250人;
n4──生活区昼夜全部生活用水定额,取120l/人;
k5──生活区生活用水不均匀系数,取2.30;
经过计算得到q4=0.80l/s。
⑤、消防用水量计算:
根据消防范围确定消防用水量q5=20.00l/s。
⑥、施工工地总用水量计算:
施工工地总用水量q按照下面组合
本例中q1+q2+q3+q4=5.07+0.00+0.29+0.80=6.16l/s
经过计算得到总用水量q=26.16l/s。
计算的总用水量还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失⑦、管径选择:
供水管径由计算公式:d=【426.161.1(3.141.51000)】0.5=0.156m=156mm故选择管径dn=200mm
2、管网布置
①、根据施工现场总体平面布置,为满足使用要求,并节约资源,画出临时施工用水管网布置示意图(见施工总平面图),生活用水和消防用水合用一个系统,全部施工和生活用水及生活区消防用水由市政 当前隐藏内容免费查看管网直接供给。
②、引上每栋单体建筑物的消防立管管径选择:
d=【4q/(v1000)】1/2=【410/(21000)】1/2=0.798m其中取v=2.0m/s,选择管径dn=80mm即能够满足需要,但根据《gb50720—2011建设工程施工现场消防安全技术规范》,建筑内消防立管将选择dn100管。且每栋单体建筑至少应设置两条消防立管。
3、加压水泵选择
本工程为总共五层建筑物,一般市政管网的压力在0.25mpa~0.4mpa之间,不能满足消火栓最小工作压力值要求(要求最不利点出水压力≥0.2mpa),需考虑采用水泵加压。
临时消防水泵的选取
1、水泵的扬程
zm——最不利管路标高(m)
zp——水泵中心线标高(m),本式取为0.0m
hm——最不利管路末端要求的水头(10m)
h’——供水网路中的水头损失(m),本式取为5m
hs——水泵的吸水高度(m)
将数据代入计算式,得到
生产泵选择流量q=36m3/h;
扬程h=50m;
选型参数:临时消防生产用水泵采用立式多级管道泵两台,一用一备。消防水泵应选择大于和等于以下参数值:流量36m3/h,扬程50m。
4、贮水池容积
考虑到万一市政停水时能保证基本的施工用水,本工程考虑在临时供水管网上分别设置一个有效容积约37.5m的施工用水贮水池。
四、确定临时给水系统
1、消防水泵和临时水泵预埋设水管在水池底侧,水泵吸水管上加止回底阀,消防立管最高位置标高为25m,按《建筑防火设计规范》“消火栓出口充实水柱应不小于10m”的要求,本工程取为10m。水泵从消防水池引出的吸水管末端标高为-1.50m。
2、供水管线敷设
①、消防管线敷设,施工场地内设地上式消火栓,根据需要现场室外设置六个地上式消火栓,两消火栓间距小于50m。消火栓规格为sn50型,消火栓给水管道沿建筑物周围埋设,采用dn150主管。建筑物内设2根消防立管,管径为100mm,每根立管每层设置dn50双口消防栓。每层并分别在同一层设三个消火栓箱,消火栓箱配一根25米长水龙带及19mm水枪,水枪射程≥10m。楼上作业面上施工用水与消防水共用2根dn100立管,每层各接2个dn20临时用水点,用水点距地高度为1.2m。
②、所有立管都采用护拦防护或敷设于管道井内,临时消防泵房派专人24
小时看守,保证消防泵随时处于待命状态。
③、现场临时供水系统平面图(详见附图1)
④、现场临时排水系统平面布置及大样(详见附图2)
五、节水措施
1、在临时用水点处均设节水龙头。
2、所有管道相接处要严密,以防漏水。
3、现场设专人负责,发现水阀和龙头处滴水,及时进行修理或更换。
六、施工现场排水系统
按照有关现场施工卫生设施及雨水、污水排放的设置要求,距楼周边2米处和临时道路边设置环形排水明沟及三级沉淀池,现场洗泵的污水、雨水及其它渗水由三级沉淀池经排水明沟(上盖篦子)接至市政下水井或污水井内。
七、附图