下面是小编为大家整理的脚手架施工方案 脚手架施工方案(脚手架),供大家参考。
第1篇第2篇第3篇第4篇第5篇更多顶部第一篇:外脚手架施工方案第二篇:外脚手架施工方案第三篇:外脚手架施工方案(范文)第四篇:厂房脚手架施工方案第五篇:脚手架施工方案更多相关范文第一篇:外脚手架施工方案
外脚手架施工方案
根据本工程特点及施工机具、材料及人力配备情况,工程外架采用情况:七层楼面以下(3m标高以下)和商业门面施工均采用落地式双排扣件钢管脚手架(落地架最大搭设高度为12m)二层以下落地式脚手架直接支撑在地面的木方上。在落地式双排扣件钢管脚手架以上部分(二层楼面3m标高以上)分别按照每七层一挑设置悬挑槽钢钢管脚手架做为外架,悬挑段每段高度为21m。具体情况如下:二层楼面(3m标高)~九层楼面(24m标高),悬挑段长度35.1m;
九层楼面(24m标高)~十六层楼面(45m标高),悬挑段长度35.1m;
十六层楼面(45m标高)~二十三层楼面(66m标高),悬挑段长度35.1m;
二十三层楼面(66m标高)~三十层楼面(87m标高
),悬挑段长度35.1m;
三十层楼面(87m标高)~顶部加防护栏杆高度(100.4m标高),悬挑段长度35.1m。支座采用[22a槽钢,布置间距为外架立杆纵距(1.5m)一根。槽钢在建筑物内用2根直径为18mm的圆钢卡环固定。悬挑出建筑物部分为长度不大于1.5m,在建筑物内部分由建筑物外边至最内端的卡环距离不得小于3m,槽钢长度最少为5m,并在二段悬挑架开始设置悬挑安全防护棚,外立杆内部采用钢板网防护预防高层施工落物伤人。并在每根槽钢端部增加直径18mm的6×37+1型钢丝绳并连接到其上一层楼板的框架梁处设置的孔直径为50mm材料为φ25圆钢的圆形吊环上。由于砼施工全部用商品泵送砼施工,施工中严格控制架体荷载,不允许堆放主体墙体材料和超荷。
6.2.12.1落地式双排扣件式钢管外脚手架施工方案
?、搭拆方案
本工程落地式外墙扣件式双排钢管脚手架施工严格按jgj130—2014规范(2014年版)要求进行。具体方案如下:
⑴、双排架基本搭设要求:
①、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管、扣件、脚手板、安全网的材质符合规范jgj130—2014规范要求;
②、双排外脚手架地基,如属回填土应分层夯实达到计算要求的容许承载力,地基土方分层回填分层夯实、整平,土的压实系数为0.9,承载力为fgk=135kpa;
或采用浇c15砼100mm厚作硬化处理,fgk=10mpa;
脚手架底座底面标高宜高于自然地坪50mm。落在地下室顶板上的部分下垫200mm宽,50mm厚,通长的硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空。
③、底部垫板采用200mm宽,50mm厚,1500mm长硬杂木垫板,垫板与地面密切接触,无留空;
按照方案要求的纵、横间距放钱定位。脚手架基础要有排水措施,防止积水浸泡。
④、立杆横间距lb=1.05m,纵距la=1.5m;
落地双排外脚手架搭设内,外立杆采取对接接长,内外大横杆采取对接接长;
有变形的杆件和不合格的扣件不能使用,扣件拧紧程度要适当,随时校正杆件垂直、水平偏差,避免误差过大。相邻立杆按头位置应错开布置在不同步距内,且与相近大横杆距离不宜大于步距三分之一;
立杆与大横杆必须用直通扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏;
立杆垂直偏差不应大于架高的1/200。
⑤、落地双排外脚手架搭设顺序,摆放扫地大横杆?立杆?装扫地小横杆?安装第一步大横杆?安装抛杆?安装第一步小横杆?铺站脚脚手板逐步搭设。
⑥、大横杆步距h=1.8m,小横杆贴近立杆布置、并搭于大横杆之上,用直角扣件扣紧,每块脚手板下设小横杆,且不大于la/2;
即应按五根考虑,间距la/2=0.75m;
小横杆置于大横杆之上用直角扣件扣紧,在使用过程中不得拆除紧贴立杆的小横杆。
⑦、剪刀撑设置:本落地式外架最高为24.26m,高于24m,按照24米以上架子要求进行剪刀撑设置。按规范规定,在外架四周外侧立面整个长度和高度连续设置剪刀撑,剪刀撑与地面夹角为45o~60o;
⑧、连墙件:本工程采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,因此本工程按二步三跨刚性连接,而每层每二步(2h)三跨(3la)用横杆钢管将外架内、外立杆与梁或预埋在砼楼板的短钢管连接加双扣件。也可采用与柱子用钢管和扣件锁紧。
⑨、作业层、平台的栏杆的挡脚板、栏杆搭设如下图:本工程在底层和最上面一层设置固定满铺层,在中间每隔不超过6m设置一层满铺层,并在底层和中间层满铺层上一步架设置安全平网。考虑到作业层栏杆搭设后不拆移动,保持外架外立面整体美观,每步架均设防护栏杆。(仅作业层2层有挡脚板)
⑩、竹脚手板铺设:第一步架及架顶一步的外脚手架满铺一层脚手板,作业层中间层不大于6米满铺一层脚手板,整个架体须在二层操作层满铺脚手板,并在满铺脚手板层上一步架上拉一道安全平网,设置一道不小于0.18m高踢脚板。每步脚手架外侧设置1.2m高的安全防护栏。(详见上图)落地双排外脚手架外立杆内侧立面满挂符合安检标准的密目式(2014目)安全围网进行全封闭。
⑾、落地双排外脚手架采用避雷针与立横杆连通,接地线与整○
幢建筑物楼层内避雷系统连成一体的措施。接地冲击电阻≤30ω。
⑿、结构施工支模架不得与外架联结,严禁悬挂起重设备,商○
品砼输送管不得与外架联结,其管道走向位置另搭架体,确保输送管支设牢固。作业层上的施工荷载应控制在本方案所计算的限载范围内,不得超载。
⑵、双排架拆除要求:
①拆除前必须全面检查扣件,连墙杆、支撑系统是否符合构造要求,不符合要求的应先处理好,并清除杂物和障碍物后方可开始拆除。
②拆除前应根据施工的需要,制订出符合实际施工需要的拆除方案,由项目经理或总工长(技术负责人)向施工队组进行技术交底和安全交底后,再进行拆除作业。
③外脚手架的拆除作业,必须从上而下逐步进行,严禁上下同时作业。即由上而下,后绑先拆,先绑后拆,一般情况下先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后是小横杆、大横杆、抛撑、立杆等,必要时要先加固后拆除。
④连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如大于2步应设连墙杆加固。
⑤拆至下部最后一根立杆高度时应在适当位置临时设置抛撑加固后再拆。
⑥外架拆除严禁从高空往下抛掷钢管、扣件、脚手板等物品。拆除下来的钢管、扣件、脚手板等应分别放到卸料平台或施工电梯进料平台,由塔吊或施工电梯运至地面。拆放到卸料平台或进料平台上的钢管、扣件等应随拆随吊走。
⑦在作业区安全坠落范围内设置围栏,警戒标志,并设专人警戒,禁止非工作人员入内。
⑧作业区的供电线路要事先拆除或与电工联系,改道和停电后方可进行作业。
⑨拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣。由中间操作人员将杆转向,往下方人员传递时待下方人员握牢后再放手。上下呼应,动作协调,当解至与其他作业人员有关的结扣时,应先告知对方,待对方做好防护准备后再解扣,以防坠落。
⑩、拆除过程中,要求一步一清,拆除的扣件等零碎物件不能留滞在外架上,以防坠落伤人。
⑾、拆除过程中要注意保护成品,不得损坏,如有损坏要通知○
有关人员修复后再拆除。
⑶、质量要求及验收
按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》jgj130—2014、《直缝电焊钢管》gb/t13793、《碳素结构钢》gb/t700—88、《钢管脚手架扣件》gb15831—1995、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202—2014的要求进行检查和验收。
第二篇:外脚手架施工方案
第六章外脚手架施工方案
本工程为安徽邮电物业发展有限责任公司投资兴建的柏景轩一、工程概况 1-6#楼工程,该工程位于和平路176号,西邻柏景轩9-12#楼,东邻肥东路,北邻柏景轩7#楼,南面是物业管理中心。共有6栋六层多层复式钢筋混凝土异形框架住宅建筑,标准层层高
2.900米,总建筑面积19880㎡,其中1#楼为2642㎡,2#楼为2500㎡,3#楼为2731㎡,4#楼为3832㎡,5#楼为2731㎡,6#楼为5141㎡。1#、2#楼建筑高度21.406米,3#、5#楼建筑高度21.260米,4#楼建筑高度20.921米,6#楼建筑高度20.488米。该工程由安徽现代设计研究院设计,安徽省建设工程勘察设计院勘察,安徽省第一建筑工程公司施工,安徽省监理公司进行工程监理。工程设计按七度抗震设计,框架的抗震等级为三级,建筑抗震设防分类为丙类,场地土类别是ⅱ类,耐火等级按ⅱ级设计,屋面和地下室防水标准为ⅱ级,该工程为三类建筑。±0.000m相当于黄海高程17.30m/15.80 m,室内外高差为
1.50/0.70米。
脚手架下的基层土必须分层夯实、平整,再浇注至少150mm厚带钢筋网片的混凝土垫层为外脚手架基础。随工程结构施工进度同步搭设落地双排钢管扣件式整体外脚手架,供结构、外装饰施工及安全防护用。
二、材料准备
钢管质量符合《直缝电焊钢管》(gbt13793)要求,并为q235—a级钢。钢管规格φ48×3.5mm,表面锈蚀深度≤5mm,弯曲就形和各种≤1.5m杆件钢管端部弯曲≤5mm,立杆钢管弯曲变形当3m〈l〈4m时≤12mm,当4m〈l〈6.5mm的水平杆、斜杆的钢管弯曲≤30mm。钢
第三篇:外脚手架施工方案(范文)
**************************改造工程
外架手架施工方案
建设单位:************
监理单位:**************监理公司
施工单位:***************总公司
*********************************项目经理部二o一一年三月
外脚手架搭设工程
外脚手架主要用于外墙装修工程,本工程采用扣件式钢管结构脚手架。
一、 脚手架的布置
脚手架从一层楼面开始搭设。
立柱间距按1.6m排列,单柱到顶,柱间加钢管作辅柱,排距0.8m,步距2m,步距间加钢管作为栏杆。
二、 外脚手架搭设
立柱构造柱:
立柱各接头必须采用对接扣件对接。柱上的对接扣应交错布置,两相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;
各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。
立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m。每根主柱均设置砼地面上,离地面50-100mm用钢管锁脚。
脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底下皮不大于200m处的立柱上。横向扫地杆应采直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
纵向水平杆构造要求:
1、 从向水平杆地设置在横向水平杆之上,并以直角扣件扣紧在横向水平上杆上。
2、 纵向水平赶的长度一般不宜小于3跨,并不小于6米。
3、纵向水平宜采用对接扣件连接,对接应符号以下要求:
对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应下于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。
(1)、横向水平杆构造要求:
双排架的横向水平杆端应采用直角扣件固定在立柱上,靠墙一侧的外伸长度不应大于350m。
(2)、水平附着及卸荷
1、脚手架水平拉杆采用ф16钢筋在每个一层的外梁边预埋,每3m设一道,水平拉
杆每隔一个钢管顶墙杆。各层同样做法。
2、水平拉杆要与立柱拉结牢固,顶墙杆要与立柱垂直。拉结后不得随意拆除。脚手
架的卸荷办法,在楼面预埋ф16钢筋环用直径12-16mm钢缆在两头挂好,用花
蓝螺栓收紧,锁好。每五层卸荷点水平间距为下横杆间距。
(3)、支撑
双排脚手架应设剪刀撑,剪刀撑的设置应符号下列要求:
1、每道剪刀撑跨越立柱的跟数在宜5-7根之间。每道剪刀撑不应小于4跨,且不少于6m。斜杆与地面倾角宜在45-46跟之间。
2、在外侧立面整长度和高度上连接设置剪刀撑。
3、剪刀撑斜杆的各接头均采用对接扣件连接。
3、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交横向水平的伸出端或立柱上,旋转扣件
中心线距主节点的距离不应大于150mm。
(4)、安全斜挡板每隔四层设一道,沿脚手架四周搭设。要求管架有钢管及扣件搭设,宽2m。并设置安全网。
三、 避雷措施
(1) 施工现场内所有防雷装置的接地电阻值不得大于30ω。
(2) 避雷针可用直径ф25×3镀锌钢管或直径≥12mm镀锌钢筋制作,设于四角脚手
架的立杆上,高度高出1.2米,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷
网络。
(3) 脚手架防雷接地,接用已预埋设地扁铁(-45×5)与建筑物柱内竖向钢筋焊接
牢固。将脚手架的防雷纳入建筑物防雷体系。
(4) 脚手架消防设施列入现场施工消防系统,由工地统一安排设置。
四、 安全网
整座脚手架均用所规定的密目安全网围闭,随脚手架搭设上升同时挂设。
挂设密目安全网时,凡在平桥面处用担脚板或压杆将安全网压实,不得留空位,以防物体由空漏出坠落。
相邻安全网的拼接应紧靠或重叠,并与钢管杆绑牢,连接绳的强度与安全网绳相同。
五、 脚手架质量与安全管理
一、人员要求
(1) 脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准考核合格的专业架子工。
上岗人员应定期体检,体检合格者可发上岗证。
(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋等。
二、搭设阶段
(1) 脚手架的构配件质量必须按钢管、扣件、脚手板、底座等有关质量检验要
求进行检验,合格后方准使用。
(2) 脚手架搭设应按下列阶段进行质量检查,发现问题应 及时纠正。
a、基础完工后及脚手架搭设前:
b、操作层上施加荷载前:
c、每搭完10m高度后:
d、达到设计高度后。
(3)、脚手架的搭设质量必须连同质安部门人员检查签认后方能投入使用。
三、使用阶段
1、操作层上的施工荷载符号设计要求,不得超载,不得将模板、支撑、缆风绳
及砂浆的输送管的固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。
2、六级及六级以上大风和大雾、大雨天应停止脚手架作业,雨后架上操作应有
防滑措施。
3、设专人负责对脚手架进行正常检查维修。在六级及六级以上大风与大雨后,停用超过一个月或复工前,必须对脚手架进行检查。其保修项目:
1、各主节点处杆件安装,连墙件、支撑、门洞等构造是否符号施工方案要求:
2、地基是否积水,底座是否松动、立柱是否悬空:
3、扣件螺栓是否松动:
4、安全防护措施是否符号要求:
5、在脚手架使用期间,严禁任意拆除任何构件,要拆除任一构件均应采取安全措施,并抱请主管部门比准。
6、外脚手架在任何时候都要高出施工操作1~1.2m以上。
7、在脚手架进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
8、工地临时用电线路的架设及脚手架接地,避雷措施等应按国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范 》的有关规定执行。
四 、拆除阶段
1、拆除前必须完成以下准备工作:
1全面检查脚手架的扣件连接,支撑体系等是否符号安全要求:
○
2椐检查结果,补充完善施工防案中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施:
○
3拆除安全技术措施应由单位工程负责人逐级进行技术交底:
○
4消除脚手架上杂物及地面障碍物。
○
2、拆除应符号以下要求:
1拆除顺序应逐层由上到下进行,严禁同时是作业。
○
2所有连墙体应随脚受架逐层拆除,严禁先将连墙体整层或数层拆除后在拆除脚手架,分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
3当脚手架拆至下部最后一跟钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时支撑加固,后拆连墙件。
4当脚手架采取分段、分力面拆除时,对不除拆的脚手架两端应先按规定要求设置连墙件和横向支撑加固。
5拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁一切非操作人员入内。
6卸料应符合以下要求:
1各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛仍。
○
2运至地面的构配件按规定要求及时检查整修与保养,○并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,(请你收藏好 范 文,请便下次访问:www.haoworD.coM)防止锈蚀。
第四篇:厂房脚手架施工方案
昆山海悦涂料有限公司9kt/a油漆项目
脚
手
架
施
工
方
案
编制人:
审核人:
日期:
脚手架施工方案
一、编制依据:
1.柏霆2#、3#厂房工程施工图纸。
2.建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范(jgj130-2014)。
3.建筑施工高处作业安全技术规范(jgj59-91)。
4.建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。
5.柏霆2#、3#厂房工程施工组织设计。
二、工程概况:
昆山海悦涂料有限公司位于千灯镇美丽华路,本工程总建筑面积为7665m2,(其中研发楼3904.7m2,生产车间3117m2,甲类仓库644m2,研发楼总层数为4层,建筑物总长54.9m,宽度24.6m,高度为17.3m,生产车间总层数为3层,建筑物总长建筑物总长47m,宽度21m,高度为16.8m,甲类仓库层数为1层,建筑物总长建筑物总长47m,宽度15m,高度为7.5m 。外脚手架设计布置概况:
1.本工程建筑外墙按全高搭设,外脚手架既要保证施工及安全的要求,又要符合文明施工的要求。
2.此脚手架为一架二用,既用于装修施工和安全防护。脚手架搭设采用双排单立杆,立杆距外墙面0.25m,排距(横距)为1.0m,柱距为1.8m,大横杆步距为1.8m。
三.构造要求及技术措施:
(一) 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
1.地基处理
3:7回填土应分层夯实,表面用c10砼进行硬化,厚度100mm。四周外脚手架以硬化密实回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空,四周距脚手架外立杆500mm处设一浅排水沟。
1.立杆
全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接,接头交错布景,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;
各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
2.小横杆
小横杆置于大横杆之下,在立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧。小横杆伸出外立杆不小于20cm;
伸出内立杆25cm。上下层小横杆应在立杆外错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。
3.大横杆
大横杆置于小横杆之上,用直角扣件与小横杆扣紧,内外大横杆应与立杆用直角扣件扣紧。
4.纵、横向扫地杆
纵向扫地杆用用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
5.剪刀撑
在外立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的夹角在45
oo—60之间,斜杆相交点处于同一条直线上。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
6.脚手板
脚手板是采用纵向钢管上满铺竹笆,用14铅丝绑扎在钢管上,扎紧扎牢。
7.连墙件
连墙件采用刚性连接(根据jgj130-2014规定对高度24m以上的双排脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠的连接),垂直间距为3.6m,水平间距为4.5m,连墙杆用φ48*3.0的钢管,与脚手架建筑物的连接采用直角扣件同连墙杆扣紧既可。
8.防护设施
脚手架的外侧要满挂全封闭式密目安全网,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层在脚手架外侧大横杆与脚手板之间,设置竹笆挡脚板,防止作业人员坠落和脚手板上物料滚落。
(二)脚手架的搭设及拆除施工工艺
1. 落地式钢管脚手架搭设施工工艺
(1) 工艺流程:回填土分层夯实,整平夯实——基础承载力确定、材料配备——
定位设置底座——纵向扫地杆——立杆——横向扫地杆——小横杆——大横
杆(搁栅)——剪刀撑——连墙杆——铺脚手板(竹笆)——扎防护栏杆——
扎安全网。
3 #
(2) 定距定位:根据构造要求在建筑物四角用尺量出内外立杆离墙距离,并做好
标记,用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并做出标志。垫板、底座应准确地放
在定位线上。垫板必须铺放平稳不悬空;
双层立杆应采用双管底座,底座下垫枕木,并垂直于墙面设置。
2. 脚手架的拆除施工工艺
拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,既先拆拉杆,脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆大横杆、小横杆等(一般的拆除顺序为:安全网——栏杆——脚手板——剪刀撑——大横杆——小横杆——立杆)
不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架,做到一步一清,一杆一清。当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。
四.质量标准
应按jgj130-2014规定进行控制。
五.安全施工技术措施
(一) 材质及使用的安全技术措施
a) 扣件的紧固程度应在40—50n.m,对接扣件的抗拉承载力为3kn。扣件中螺栓保
持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。
b) 各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度≮100mm。
c) 钢管有严重锈蚀、压扁、裂纹的不得使用;
有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件禁
止使用。
d) 外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝等混用。
e) 严禁φ48和φ51的钢管混合使用。
(二)
1. 脚手架搭设的安全技术措施 架子的基础必须硬化处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础
的砼必须达到75%以上方可。
2. 在搭设过程工作区禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁无
人指挥作业。当解开另一人的扣件时必告知对方,并待许可以防坠落伤人。
3.
4.
开始搭设间距6跨的抛撑,待连墙点安装稳定后方可据情拆除。
未完成的脚手架在每收工前,一定要确保架子稳定。
4
5.
6. 脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。
每二步架子必经安全员、架子工班长检查验收和签字一次,达到设计施工要
求后方可挂合格牌一块。
7. 外脚手架卸荷严格采用φ15.5的钢丝绳通过梁对拉螺栓孔与脚手架连接,严
禁私自拆改。
(三)
1. 脚手架上施工作业的安全技术措施 每一层支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用,任何班组长和个
人,未经同意不得任意拆除部件。
2.
3.
4. 严格控制施工荷载(≯3kn/m)。
装修施工作业层数不超过两层。
当作业层高出其下连墙件3.6m以上,且其上尚无连墙件时,应采取适当的临
时撑拉措施。
2
5.
6. 在作业层之间应设置防护栅栏,防止坠落物体伤人。
定期检查发现隐患及时维修加固,以达到坚固稳定。
拆除的安全技术措施 (四)
1.
2.
3. 拆除前应全面检查做出计划,报请批准,进行交底后方可工作。
架体拆除前必须察看现场的环境是否有障碍,应提前拆除掉。
作业区周围设置防护围栏,竖立警戒标志,地面应设人指挥,禁止非作业人
员进入。
4. 拆除时应统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关扣件时,应
先通知对方以防坠落。
5.
6.
7.
8. 在拆架时,不得中途换人,否则应交代清楚后方可离开。
下班前不留隐患部位,拆架时严禁撞脚手附近电源线以防止触电。
拆除的杆件应分离,不准在杆件上附着杆件或两杆连着送到地面。
拆除零配件安装入容器内,用塔吊吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,
严禁从高空抛掷。
第五篇:脚手架施工方案
脚手架安拆施工方案
一、 总体规划
根据施工需求,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》执行,为本工程脚手架编制如下方案。又因整个建筑物的高度不是太高。故采取落地式脚手架的搭设施工方法
二、 材料要求
1、钢管材料:
钢管材质采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(gb/t 12793)中规定的3号普通钢管,其质量符合《碳素结构钢》标准,外径48毫米,壁厚3.5毫米,每1000毫米的长度重量为
3.84千克的钢管。无裂缝、变形、凹瘪、弯曲和严重锈蚀现象。
2、扣件材质:
扣件材质按gb15831《钢管脚手架扣件》。使用中发现有夹灰、裂缝、变形铆钉送脱或损坏螺丝有滑下等情况,一律禁止使用。扣件的紧固力距为40~60n·m。本工程脚手架所用的材料严格按照国家标准要求执行。
三、 搭设施工方法
1、沿外墙在地下室底板及基坑底部铺设4000mmx200mmx50mm的木板或机制木板,作为架体立杆的垫板,搭设四步高的落地脚手架。满足地下室至一层结构的施工需求。
2、里立杆距墙面为300mm,立杆横距为l000mm,纵距为1600左右,步高1800mm,扫地杆上皮至地面200mm。
3、每步水平杆四支,防护栏杆二支,分别为水平杆以上600mm和1200mm。架体搭至顶部时,防护栏三支,分别为600mm、1200mm和1800mm三道,形成屏风。并做好与建筑物的拉结。
4、硬拉接采用直径14mm左右的钢筋在结构砼浇制中予埋,外端焊制短钢管,与脚手架连墙件连接。硬拉接采取二步三跨的设置,拉接点的上下排应采取交叉布置。
5、架体外侧剪刀撑全罩,绿网全封闭。剪刀撑每隔小于9m设置一道,也可根据建筑物的纵、横向平均设置。剪刀撑必须沿架体外侧连续设置至顶部,剪刀撑斜杆与水平夹角为45~60度之间,并与立杆用转向扣件联结。
6、在架体搭设过程中,剪刀撑应及时跟上架体,不得滞后架体的两步高度,剪刀撑交叉点应控制在同一水平线上和同一垂直线上。
7、剪刀撑的杆件连接统一采用搭接的方法,其搭接长度应大于1000mm,并且每一个搭接接头不得少于二个转向扣件作连接,接头部位必须与立杆有效连接。设置第一道拉接前,必须每隔9m设置抛撑,以确保己有架体的横向稳定和架体上施工人员的安全。
8、架体内侧实施四步一隔离,或根据工程具体情况实施每层隔离。
9、脚手架搭至顶部即架体的最上三步必须设置黄黑挡脚板,黄黑挡脚板的高度为180mm,并用18号铁丝双股与立杆绑扎牢固。
10、根据现场施工需求,在办公区域搭设双层跳板防护棚。
11、当施工需要移动杆件时,必须立刻通知项目部有关技术和安全人员,并得到项目部的书面通知,否则任何人不得以任何理由拆除或移动杆件。
12、安全防护和防护棚的搭设:
a)、基坑周边必须设置围护栏杆,在基础牢靠的地点插入立杆或打膨胀螺丝进行固定立杆。
b)、阶梯临边防护栏端头不能超出小平台,避免施工人员上下楼梯时撞伤身体和钩拉衣物等。
c)、主楼临边、洞口及其建筑物的所有临边、洞口、都应搭设防护拦杆。
d)、在建筑工程区域的临舍、食堂、水泥库、钢筋棚、木工间、搅拌机棚、机具料具间、临时配电间、施工通道及塔吊吊臂施工最大半径内、都应搭设双层防护棚。
13、安全密目网的设置
a)、在整个建筑物的脚手架外侧,必须张挂安全网。为美观起见,应采用统一颜色的网。
b)、张挂安全密目网必须绷紧,每个绑扎孔用18号铁丝双股与水平杆绑扎牢固。
四、拆除要求
1、拆除作业必须按先搭后拆后搭先拆原则,由上而下逐层拆除,严禁上下同是作业。
2、连墙杆及卸荷拉杆必须随架体逐层拆除,严禁先将连墙杆或卸荷拉杆整层或数层拆除后再拆架体。
3、拆除至下部最后一根立柱高度时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙杆。
4、拆除时各构配件应通过人工传递或设备运输至地面,严禁将构配件抛掷至地面。
5、拆除作业时应设置警戒区且设专人监护。
五、 安全、文明施工
本公司将选择具有丰富施工经验的施工人员,并做好各项安全技术交底,管理人员必须
做好对施工人员的安全教育,遵章守纪,服从项目部的各项规章制度,要求安全员、技术人员对在搭设、维护、保养和拆除期间的监督。施工人员必须备齐各类有效证件,必须持特殊工种操作证上岗,戴好安全帽,系好帽带,系好安全带,在整个施工中搞好施工区域内以及宿舍、食堂内的环境卫生。
六、 安全监控
搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。
七、 垂直运输
架体的搭设材料主要靠人工传递和部分吊机运输,为确保施工所有材料的输送,施工人员应安全小心配合吊机吊运。人工传递时,要做好自我保护,系好安全带,相呼应,先接后送。严防管件和扣件坠地伤人。
八、 管件防坠
本工程脚手架施工时,为防止材料坠地伤人,架体内不得留有孔洞,跳板必须实施满铺,并且不得用有严重霉、闷、蛀的跳板,并用18号铁丝双股四点绑扎,不得有松软现象。所有架体内不得留有多余管件、扣件以防滑落伤人。
九、 产品保护
脚手架搭设和拆除应对产品实施保护,严禁损坏墙体和窗户、玻璃及设施。材料进场应堆放在指定地点,每日应做好落手清工作。
十、 安全宣传
施工人员必须认真贯彻执行国家和行业标准,遵守业主和项目部的有关安全规定以及各项规章制度。认真接收业主、监理的安全检查,并积极认真地接受整改。
十一、 架体验收
施工人员必须认真贯彻执行国家和行业标准,遵守业主和项目部的有关安全规定以及各项规章制度。认真接收业主、监理的安全检查,并积极认真地接受整改。
十二、 使用保养
脚手架交付使用后,直至拆除前,架子施工班组将留有若干名施工人员,对脚手架在使用中进行保养,非施工人员不得擅自更换移动杆件。
十三、质量控制
本工程脚手架的安全技术、质量控制的全部内容应包括在每个架子工程的搭、用、管、
拆的全过程中。
1、搭:按国家建设部规范和行业要求标准搭设,脚手架具体搭、拆,施工前项目技术负人应对施工人员进行交底,并通过安全员实施监控,经公司安全部门和现场安全员会同项目负责人遂项进行检查和验收。
2、用:脚手搭设完毕交付使用时,项目部安全员仍对其实施监控、督促脚手使用人员正确使用脚手架,严禁非脚手施工人员变更脚手
3、管:项目部实施对施工人员的管理。施工现场的管理、材料堆放的协调管理、各工种之间的协调管理。
4、拆:装饰施工完毕,脚手架拆除时,必须实施搭设前相同的警戒封闭。拆除区域必须有安全监控人员到位实施监控,脚手架拆除以搭设的反顺序进行。按自上而下,先搭的后拆,后搭的先拆。沿四周统圈向下拆除,拆除过程中传递材料应先接后松的原则。直至地面。杆件和扣件、跳板运到地面时应按品种、规格分类堆放整齐和指定地点。
十四、验收标准及技术依据
脚手架工程将参照中华人民共和国行业标准。建设部《jgj59—99》文件为准。本脚手架还将参照中华人民共和国行业标准。建设部2014年6月1曰所颁布的《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130—2014)的文件,如有违背,依以上述文件为准。
本
十五、高层双排钢管外脚手架受力计算
一)、立杆纵距为1.6m,横距为1m,高度按20高计算,步高1.8m,现按12步计算,立杆、横杆、纵杆、斜杆、扣件、竹笆、绿网等按1.6m长,合计自重p1=1930㎏,施工荷载按270㎏/㎡,按二层计。
p2=1.6×1.0×270×2=864㎏/㎡
p=1.2×p1+1.4×p2=1.2×1930+1.4×864=3526㎏
按内外二根承受压力,每根受力3526/2=1763㎏/根
二)、钢管排架采用φ48×3.5㎜钢材q235(3号)
φ48钢立管计算(单根受力)
立杆φ48钢管:自重3.84㎏/m,断面积a=4.89/㎝2
惯性矩i=12.19㎝4,抵抗矩w=5.08㎝3
回转半径r=1.58㎝,钢材抗压强度σ=1700㎏/cm2
立杆长度h=180㎝,立杆两端按铰接
立杆长度系数采用μ=1.5
立杆长细比λ=μh/r=1.5×180/1.58=170.9
查看杆轴心受压稳定系数φ=0.243
故每一根φ48×3.5㎜立杆可承载2014㎏>1763㎏/根(安全)
以上按不组合风荷载计算。
三)、立杆稳定性按组合风荷载计算
计算公式:n/φa+mw/w≤σ 容许应力σ=1700㎏/㎝2
由风荷载设计值产生立杆弯矩mw
mw=0.85×1.4mwk=0.85×1.4wk×lah2/10
水平风荷载计算风荷载标准值wk=0.7μzμswo
wo—长春基本风压值为45㎏/㎡
μz—风压高度变化系数查得1.46
μs—脚手架风荷载体形系数1.3φ
查脚手架的挡风系数φ值,查a-3表,得φ=0.087
μs1.3φ=1.3×0.087=0.1131
步高h=1.8m,纵距la=1.6m,抵抗矩w=5.08㎝3
wk=0.7×1.46×0.1131×45=5.2㎏/m2
mw=0.85×1.4×5.2×1.6×1.82/10=3.2㎏/m2
验算立杆稳定性:
n/φa+mw/w=1763/0.243×4.89+3.2×102/5.08=1547㎏/㎝2
<1700㎏/㎝2
立杆稳定性满足要求。
四)、连墙件计算(按二步三跨设置)
拉墙筋采用墙体砼中预埋φ14圆钢,用φ48×3.5短钢管与φ14圆钢管电焊,焊缝高度h=5㎜,焊缝长度大于等于40㎜。
强度计算:
φ14圆钢受拉受压标准强度rg=2400㎏/㎝
连墙件轴向力计算:
n1=n1w+no
n1w=1.4×wk×aw=1.4×5.2×1.8×2×1.6×3=126㎏
no—连墙件约束脚手架平面处变形所产生的轴线力,双排脚手架取500㎏。
n1=126+500=616㎏
焊缝强度的计算:0.5×4×1700=3400㎏
钢管按扣件承载力计算,直角扣件(抗滑)800㎏。
焊缝和扣件的承载力均大于616㎏,满足强度要求。
五)、 立杆地基承载力计算
长春地区地基承载力(实土)8t/㎡
计算立杆承载力为1763㎏
地基如回填土应采用道渣间隔土分层回填夯压实,地基稳定,然后立管底铺设[10#槽钢 或厚木板,如做砼地坪更佳,地基能满足立杆承载要求
小编推荐相关文章:
脚手架施工方案范例
雨棚脚手架施工方案
外脚手架施工方案
落地式脚手架施工方案
脚手架施工方案