燃气管道纳入地下综合管廊的设计

时间:2022-03-18 09:42:07 公文范文 来源:网友投稿

  [摘 要]在最新颁布的《城市综合管廊工程技术规范》中,天然气等城市工程管线可以纳入到综合管廊中。而文章就此对燃气管道入地下综合管廊优势进行了分析,并探讨了天然气管道入地下管廊的两种敷设方式,在此基础之上,研究了某一工程的具体设计实例,内容供大家参考和借鉴。
  [关键词]燃气管道;地下综合管廊;设计
  中图分类号:S585 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)24-0388-02
  前言
  地下综合管廊的实施,是解决我国市政工程建设矛盾的重要途径之一。敷设在地下综合管廊中的燃气管道,其运行的环境要比直接埋在地下的要好很多,直接消除了土壤对管道的腐蚀隐患。因此,对燃气管道纳入综合管廊的设计进行研究,对于促进城市和谐发展具有十分重要的作用。
  1 燃气管道入地下综合管廊优势
  首先,将燃气管道纳入综合管廊设计中,可以有效清除因管线维修、抢修和扩容等工程造成的“马路拉链”问题。当前的燃气管道在维修过程中,经常会出现“马路拉链”问题,这不仅影响了人们的正常出行,并且还造成了一定的安全隐患,而综合管廊的设计能够有效解决上述问题,提高维修效率。其次,燃气管道入地下综合管廊比直埋燃气管道受土壤中杂散电流影响少,电化学腐蚀较弱,腐蚀程度较轻。所以燃气管道入综合管廊可延长管道使用寿命。再次,将燃气管道纳入综合管廊中,能够有效利用城市地下空间,从而提高城市的综合承载能力,满足市民生产生活需求。最后,燃气管道入地下综合管廊可带动有效投资(综合管廊投资1.35亿元/km)、增加公共产品供给,提升新型城镇化发展质量,打造经济发展新动力。
  2 天然气管道入地下管廊的敷设方式
  2.1 “独立盖板箱涵”方式
  “独立盖板箱涵”方式(图1)敷设是指在综合管廊上方浇筑一个一体成型的天然气管道箱涵,需要放置在人行道上,当需要检修接管时可以直接打开,不影响道路通行。独立盖板箱涵方式敷设情况的典型案例为上海市浦东新区张杨路地下综合管廊的燃气管道建设,在20世纪的90年代,由于国家標准没有规定天然气可以纳入地下综合管廊中,因此,燃气管道单独敷设在综合管廊顶部的盖板涵内,盖板涵可以与综合管廊一起浇筑成整体,也可以以预制构件的形式拼装于综合管廊的顶部。盖板涵与综合管廊内舱之间完全隔离,内部在安装管道后用砂土填实,完全消除了天然气泄漏于密闭空间的隐患。采用这种方式的优点有:燃气管道的位置固定,管道材质不易受到影响;没有额外的维护费用,且管道泄漏对于其他管道没有任何影响。但是其也有一定的缺点:燃气管道会出现第三方损坏的情况;管网的腐蚀情况无法控制,燃气管道不受监控;道路路面可能会被重复开挖破坏。
  2.2 “管廊内单独盖板管沟”方式
  “管廊内单独盖板管沟”方式(图2)是指在管廊内单独隔出燃气盖板管沟敷设,适用于燃气管道位于机动车道下。这种方式在英国伦敦的应用比较广泛,在我国深圳也有应用,其优点是公用一个管廊,能够节省费用。缺点就是存在一定的安全隐患,常规巡检中无法查看到管道腐蚀情况,泄漏后天然气容易聚集发生危险。
  3 工程实例分析
  某工业园区亟待开发,为提高地下空间利用率,实现园区可持续发展的目标,工业区建设负责单位在响应国家综合管廊政策导向下,全面推进园区核心地块范围内的地下综合管廊建设。
  3.1 天然气管道种类
  该项工程敷设DN300燃气管一根,中压0.4MPa,管材采用无缝钢管。
  3.2 断面设计
  园区综合管廊主体结构为3舱,分别为1个电力舱,1个综合舱,1个燃气舱(见图3)。
  根据相关《规定》,天然气管道采用独立舱室内敷设。综合管廊标准断面内部净高度需根据容纳管线的种类、规格和数量、安装要求等综合考虑,且不能小于2.4米。单侧设置支架或管道时,检修通道净宽不宜小于0.9米。
  该项工程天然气管道舱室防火门选用GFM-1021fA1.50甲级,单侧通道宽度不小于1.0米。舱室顶部设置消防喷淋设施,侧壁设置桥架盒,为自用电气、通讯、监控设施提供空间。
  3.3 阀门设计
  天然气的阀门设计需要按照相关要求提高一个压力等级,一般情况下,天然气的调压装置不应该设置在综合管廊内,且天然气管道分段阀应该设置在综合管廊外部。当分段阀设置在综合管廊内部时,应具有远程关闭功能。天然气管道进出综合管廊时应设置具有远程关闭功能的紧急切断阀。
  3.4 消防设计
  在该工程的消防设计过程中,其以单个防火分区作为防护区,其选用的是热气溶胶自动灭火系统,并且将手提式磷酸铵盐干粉灭火器作为其辅助灭火设施。每个防护区内气溶胶的设计灭火密度140m3,单台气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。热气溶胶自动灭火装置采用悬挂式安装,悬挂于管廊中间位置。
  3.5 供电系统设计
  在地下综合管廊中,其用电设备主要是风机、排水泵、照明设备、监控以及检修设施等。其中,风机、排水泵、照明设备、监控以及火灾报警用电都属于二级负荷,其余设施都属于三级负荷。燃气舱每个防火分区内设置一台普通照明动力柜,布置于逃生口上层,负责单个防火分区内各设备的配电及控制;另设置一台消防应急照明箱,布置于逃生口上层,负责单个防火分区内的应急照明、自控电源、火灾报警电源的配电。
  3.6 可燃气体报警系统设计
  综合管廊的火灾报警区域控制器、感温光缆测温主机、消防广播主机、消防电话主机、防火门监控分机、消防电源监控分机、电气火灾监控分机箱体均为隔爆型。而可燃气体探测报警系统主要是由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器以及火灾声光报警系统构成。
  结束语
  综上所述,天然气管道纳入地下综合管廊的设计过程中,需要各相关单位和负责人进行有效沟通和交流,做好管线单项与结构以及总体的配合,从而保证设计的科学性和合理性。相信随着国家的大力推广和管廊建设经验的不断累积,天然气管道入廊设计,一定会更加成熟与完善。
  参考文献
  [1] 陈利民.城市地下综合管廊内纳入天然气管道浅析[J].工程与建设,2017,31(01):71-73+75.
  [2] 吴晓奕.燃气管道入地下综合管廊综合分析[J].城市燃气,2017(01):22-23.
  [3] 张红永,王文新,苏宇辉.燃气管道纳入地下综合管廊的设计[J].煤气与热力,2017,37(11):15-17.

推荐访问:纳入 燃气 管道 地下 综合