软启动技术在城市轨道交通中的应用与思考
[摘 要]软启动技术已广泛应用于石油化工、矿山机械、钢铁及鼓风机制造等行业。城市轨道交通电气设备引入了软启动技术,通过软启动技术大大降低了大功率电机启动过程中对电网的冲击,也减小了对电网中其他用电设备的影响。下文通过一次改造实例来介绍软启动技术在城市轨道交通中的应用,并提出在技术引进、应用中应注意到的问题。
[关键词]城市城市轨道交通;软启动;电机;改造;电流
中图分类号:S733 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)24-0045-01
1 背景
某城市轨道交通枢纽中某台泵的电机,额定电压为400V,额定功率114kW,额定电流为250A。目前采用自耦变压器方式启动,。启动电流为1020A,约为额定电流的4倍,在自耦变压器降压启动转为全压启动时,会产生一次突跳,电流为900A,约为额定电流的3倍多。
采用自耦变压器降压启动方式的电机,在整个启动过程中,电网电流会产生两次瞬变,对电网及电机本身产生两次冲击,这样既增加了电网的负载,降低了电能质量,又缩短了电机的使用寿命。同时,二十多年来随着城市轨道交通发展,该市轨道交通枢纽用电负荷大大增加,该电机启动产生电压和电流的瞬变引起的电网波动、电压下降的后果更加明显,极大影响了该轨道交通枢纽其它用电设备的正常运行。因此,需要对其启动方式加以改进,从而达到供电电网安全运行的目的。
2 软启动技术
软启动器是一种电子控制电路,它的本质是一组串接于电源与电机之间的三相反并联晶闸管。它通过某种方法来控制三相反向并联晶闸管的导通角,使电机的输入电压按照预定的目标进行变化,从而实现电机转速的变化[1]。
现在的软启动器,一般是由单片机及相应的数字电路组成,它通过控制晶闸管触发脉冲的迟早来改变触发角的大小,从而改变晶闸管的导通时间,最终改变加到电动机三相绕组的电压大小。晶闸管的导通角越大,晶闸管的输出电压也越大加,电动机转速也逐步升高,直到晶闸管全导通,从而实现电动机的无级平滑启动[2]。
软启动器具有多种启动方式,比如软启动、电流限幅启动、全压启动、软启动方式下的脉冲突跳启动、预置慢速启动、线性加速启动和停止、双谐波启动等。软启动器具有如下优点:它使电机控制更加灵活且使用范围也十分广泛,同时它集各种保护于一体,具有完善的保护功能,省去外部的保护电路及器件,节约了成本,而且其保护功能均采用程序控制,提高了运行的可靠性,维护也相对简单;减少启动过程引起的电网电压降,使之不影响同一供电电网中其它电气设备的正常运行;采用LCD显示,使操作更加直观、简便,参数设置也十分简单;由于其体积小,节省了空间,安装较为简单;装置外包装坚固,具有良好的绝缘,安全耐用;能够与计算机进行通讯,能够实现远程控制,对软启动器操作更为简便[3]。
3 技术改造
3.1 图纸设计
根据泵电机控制原理图及软启动器原理图,我们自行设计了改造后的控制原理图,拆除了自耦变压器启动装置、热继电器、部分控制继电器,在电机启动前根据电机额定值对软启动器设置相应的参数,其降压启动、电机保护功能均由软启动器实现。如图1所示。
3.2 安装调试
控制回路按照图1改造完毕,软启动器设定按照电机的额定电流、电压进行设定,电机保护取1.1倍额定值,启动力矩采用软启动器最低允许值。经通电试验,软启动器工作正常,电机启动平稳。
3.3 效果分析
采用软启动器启动电机时,启动电流为750A左右,大约为额定电流的3倍,相对于以前的自耦变压器启动方式,启动电流降低了300A,而且启动过程中对电网只有一次冲击,效果十分明显。
考虑到交通枢纽在城市轨道交通运营中的重要性,以及供電电网电能质量直接影响着电网中电气设备的安全和正常运行,所以城市轨道交通枢纽对电能的质量要求更加苛刻。通过某市轨道交通枢纽中某台泵的电机启动方式改造前后电能质量的比较可以看出,相对于原来的自耦变压器式启动,采用软启动器能够平滑地启动电机,大大减小了电机启动时电流和电压瞬变对整个电网的冲击和影响,也减小了对电网中其它用电设备的影响,延长了电机的使用寿命,减少不必要的经济损失。
4 问题与思考
4.1 工作难点
整个改造过程中的难点在于对软启动器工作原理的理解,从而在控制回路改造设计中实现电机所有的功能要求。这就需要完全理解原来设计图纸中电机的工作原理、所有联锁和信号输入输出,再根据软启动器的工作原理和要求对设计回路进行改造,满足电机运行方式的所有要求。
4.2 零序保护
软启动器具有零序保护功能,通过接收外部测量的二次零序电流,根据设定值的大小,判断发出零序保护动作信号。此次选用的软启动器一次零序电流工作范围为0~10A,厂家配套零序互感器变比为100A/1A。
考虑到零序保护装置在使用过程中所起到的保护作用,我们对其原有零序保护装置进行了测试。零序保护装置采用了一个1000A/1A的零序互感器,输出的二次零序电流通过一个100mA的漏电保护器实现动作跳闸,这样计算可知其一次零序动作电流设定为100A。查询其他型号软启动器资料,软启动器零序电流工作范围都在10A以内,而且以往陆地电网不接地系统的零序电流一般也不会超过10A,为什么该电网零序电流会达到100A呢?在这种情况下如何使用软启动器的零序保护功能呢?
通过分析认为,由于该市轨道交通枢纽供电电网设计较早,是400V完全不接地系统,其单相接地时出现的不平衡电流会达到上百安培。而陆地其他电网的不接地系统一般都设计经消弧线圈接地,这样大大限制了单相接地时产生的电流,一般都在10A以内。软启动器零序电流工作范围和标配的零序互感器就是按照最大10A设计的。如果采用厂家标配互感器,尚未达到零序电流整定值时软启动器零序保护就会动作,这样就会造成电机误动作。
针对这种特殊情况,我们在改造中仍选用了原来零序保护装置,即1000A/1A零序互感器及100mA漏电保护器。如果想通过软启动器实现零序保护,必须采用原1000A/1A零序互感器,将二次零序电流输入到软启动器,而软启动器内部设定时必须将零序互感器变比设为100A/1A,动作值设为10A,这样才能保证零序保护正常实现,但这样就会给不了解改造过程的人造成零序电流为10A的错误认识。因此我们没有采用厂家标配的零序互感器,还是建议采用了原来的零序保护装置。
4.3 技术服务
以往的技术改造往往完全由厂家负责设计及调试,设定值也由厂家给定。此次改造则是由我们自己承担设计及安装调试,厂家配合。在各种保护功能设定中,厂家只是按照以往陆地经验值进行设定,对具体电网供电性能的理解可能有所差异。因此,对于今后技术改造中厂家提供的技术数据、配套产品等应充分了解其适用范围,而不能盲目的听信,一定要结合实际情况有选择性地采纳。
5 结束语
软启动器技术应用已经十分广泛,但是在技术应用中应结合实际进行消化吸收,尤其是改造项目中要充分理解原来的设计思路,充分了解电力系统,不盲目采用厂家提供的标配产品,这样才能保障技术改造后设备的正常运行及保护。
参考文献
[1] 电动机软启动技术及应用.
最新推荐
- 1政府及行政事业单位管理会计应用问题研究
- 2高等学校债务风险管理研究
- 3基于平行文本比较模式的准技术词汇翻译探讨
- 4核心素养背景下的初中体育教学思考
- 5低压低产气井排水采气工艺技术分析
- 6“123”模式推进党组织领导的校长负责制
- 7孩子在家有说有笑,为何一出门就一言不发?
- 8肥厚型心肌病家系中MYBPC3-D1149fs*40新发突变的基因型及临床表型研究
- 9液压调速器AMESim动态仿真与参数优化
- 10基于经筋理论探讨活血定痛液定向透药对膝骨性关节炎患者及膝关节功能的影响
- 11文化生产还是文化再生产?——“学一代”与“学二代”的教育冲突与反思
- 12食物链
- 13难写字
- 14基于TPACK框架的,大学英语智慧教学评价体系探究
- 15跟着金庸的武侠小说,学习活用通感修辞
- 16新课改下高中英语教学中培养学生跨文化交际能力的策略
- 17封二:·科学小达人·
- 18中、蒙医文化融入医学通识英语课程教学的探索与思考
- 19树叶
- 20喵,一起藏猫猫吧
- 21克鲁普斯卡雅学前劳动教育思想及其启示
- 22难忘的体验
- 23凭空消失的10天
- 24冰雪城奇遇
- 25有点可爱有点“坏”
- 26高考地理试题体现“交通强国战略”的分析及教学启示
- 27在探秘自然中走进生活
- 28太,太
猜你喜欢
- 1“学习二十大永远跟党走奋进新征程”主题演讲比赛演讲稿10篇(全文)
- 22023年度党的路线方针政策10篇(2023年)
- 3组词造句24篇(完整)
- 4最新工程居间合同诈骗(十五篇)
- 5教师师风师德总结依法执教(19篇)
- 6组织开展家庭教育促进法宣传活动简报4篇(2023年)
- 7城管年度考核表7篇【精选推荐】
- 8职工工会申请书20篇
- 9入党谈话内容及注意事项13篇(完整)
- 10江西大山尾矿区铌钽矿地质特征及找矿标志研究
- 11试用期转正意见和建议4篇
- 12《民法典》概括条款的识别标准与类型构造
- 13高校原创红色话剧的审美创新——以长沙学院《日出湘江》为例
- 14最新七年级下册道德与法治教学计划(3篇)
- 15医院服务效能提升培训学习心得体会4篇
- 16执行政治纪律和政治规规矩方面3篇【优秀范文】
- 17会计职业道德风险及防范措施
- 18业主大会书面征求意见表决书4篇(完整文档)
- 192023年度村环境卫生整治活动简报8篇(范文推荐)
- 202023年度贯彻落实八项规定15篇
- 212023党员教师民主生活会批评与自我批评优秀3篇
- 22自立自强的议论文7篇
- 232023年大学试卷分析改进措施13篇
- 24不同类型钾肥对烤烟上部叶钾含量与碳氮代谢及品质的影响