关于钠基膨润土防水毯施工方法的探讨

时间:2022-03-16 09:40:23 公文范文 来源:网友投稿

  摘 要:钠基膨润土防水毯是一种新型的防水材料,其防渗漏性能良好。本文结合工程实例,对紧邻地铁的“二墙合一”地下室防水采用钠基膨润土防水毯施工进行了探讨,分析了工程项目技术难度与特点,并就钠基膨润土防水毯的关键施工方法进行详细的阐述,可为类似地下防水工程提供了参考依据。
  关键词:膨润土防水毯;铺贴;施工方法
  引言
  现代建筑施工中,对地下室防水施工技术要求较高,尤其是紧邻地铁的地下室防水施工技术。而钠基膨润土防水毯作为近几年才发展起来的一种新型防水技术,与其他类型的防水毯相比,具有施工简单、防水性能优、耐久性强以及环保等优点,适用于各种防水要求的地下防水工程,是一项优异的防水施工技术。基于此,本文就对钠基膨润土防水毯在实际工程中应用的案例进行分析,对其技术特点、施工方法进行阐述,可供参考。
  1.工程概况
  本工程是集住宅、商业、餐饮及办公等功能为一体的综合项目,总建筑面积约108000m2,地下部分建筑面积约24000m2,地下2层,挖土深度为11.9m。项目紧邻地铁车站及区间隧道,地下1层与车站通道连通,并有多处与地铁出入口结合,地铁出入口地下连续墙紧邻基坑东侧;基坑南侧有地铁风井,距基坑南侧最近处为9.4m;局部地铁车站地下连续墙紧邻基坑南侧,基坑围护体距隧道边线最近处仅14.5m,该工程基坑保护等级为一级。由于相邻地铁处于运行状态,基坑开挖不当可能会对其造成影响,故必须严格按照地铁管理单位和设计的要求进行施工。
  2.技术难度、特点分析
  本项目地下室紧邻运行中的地铁,故对其外墙防水尤为重要。若出现渗漏水,轻则会造成地铁沉降和水平位移值超限,严重时会影响地铁运行安全。但是,在目前由于种种原因,钢筋混凝土地下室外墙仍然普遍存在着因不同程度贯穿裂缝而导致的渗漏水现象,且防治难度很大。特别是对于“二墙合一”的地下室外墙,一般只能用环氧树脂浆液等材料不断地封堵渗漏,并设排水小明沟、疏水管、储水舱和砌筑遮挡墙来缓解,其长期在水土压力等外力作用、混凝土热胀冷缩和湿胀干缩条件下,会有一定的贯穿裂缝出现而导致更多的渗漏水,锈蚀墙中钢筋,影响自身寿命和环境安全。
  针对本项目地下室外墙防水的特点和特殊重要性,我们在“二墙合一”的外墙内侧铺贴了一种新型防水材料——钠基膨润土防水毯,它是由非织造土工布和塑料扁丝编织土工布包裹钠基膨润土颗粒针刺而成的毯状防水材料,能遇水膨胀,形成稳定的凝胶体,其膨胀指数≥24mL/2g,渗透系数≤5.0×10-11m/s,抗拉强度≥6kN/m,剥离强度≥0.4kN/m,最大负荷下伸长率≥10%,耐静水压为0.4MPa,1h无渗漏,同时具有耐穿刺、自愈合、自闭缝功能,施工简便,适用范围广,能牢固附着在地下室外墙、扶壁柱和梁内侧,在砌体保护层(厚200mm)压挡下,能使地下室外墙和护壁柱梁—钠基膨润土防水毯—砌体保护层紧密结合成整体(图1、图2),从而获得良好的止水效果。
  對于“二墙合一”地下室外墙防水做法,采用地下连续墙和护壁柱梁+钠基膨润土防水毯+砌体保护层的构造,相比以往地下连续墙和护壁柱梁+排水小明沟、疏水管、储水舱+遮挡墙的构造,具有施工简便、节省造价、防水效果好等特点,并可免除项目使用过程中渗漏水的管理和维护工作,是一种技术进步。
  在钠基膨润土防水毯施工中,对地下连续墙、护壁柱梁表面的裂缝修补、尖锐凸起物凿除、阴阳角处置和清洁等要求高、难度大;钠基膨润土防水毯在运输和现场储存中的防潮、防压、防火和防损要求严;地下连续墙和护壁柱梁基面铺挂钠基膨润土防水毯的要求高、难度大;尤其是防水毯搭接接头方式、尺寸、粘合和端边钉压锚固技术复杂、质量要求高。总之,钠基膨润土防水毯的施工质量对于保证其应有的堵水效果至关重要。
  3.关键施工方法
  3.1施工流程
  防水材料准备→基础层处理→钠基膨润土防水毯裁剪铺贴→接头搭接部位粘合和端边锚固→保护层锚固拉结钢筋种植和密封→混凝土砌块保护墙砌筑
  3.2防水材料准备
  派专业工程师对钠基防水毯、粉、胶泥以及钢钉、不锈钢垫圈、铝压条等材料供应商、生产商和用户进行实地考察,选准防水材料生产、供应单位,并驻厂监督原材料、生产工艺和产品质量,从源头上保证使用合格的防水材料。
  应认真落实钠基膨润土防水毯等在运输、储存过程中的防潮、防水、防压、防火和防破损的措施。
  钠基膨润土防水毯等进场时,应按照相关“产品标准”和“技术规程”对其出厂合格证、标志牌、外观质量、尺寸偏差、膨润土分布是否均匀,有无早期水化及主要物理力学性能指标进行抽检,不合格的产品不得用于工程。
  3.3基础层处理
  对地下连续墙槽段接头等裂缝,一般可在单体结构到顶后分批采用环氧树脂浆液等进行封堵。
  对地下连续墙、护壁柱梁面的2cm以上凸出部位进行凿平,不得有尖锐凸出部位。对其凹陷、空洞部位,深度≤30mm的,可用1∶3水泥砂浆分层填平,深度>30mm的,可用C30细石混凝土填补,表面均需用木抹子压实磨平磨毛。要使整幅墙面、柱面和梁底基本平整、和顺、坚实。
  基础层面的阳角部位应用1∶2.5水泥砂浆分层修粉成半径为50mm左右的凸圆角。地下连续墙与护壁柱、梁和护壁柱与梁间阴角用1∶2.5水泥砂浆分层修粉成凹圆角,半径为30mm左右。楼、底板与地下连续墙、护壁柱间阴角用C20细石混凝土和1∶2.5水泥砂浆或钠基膨润土胶泥填做成凹圆角,半径为300mm左右,或做成斜坡,坡长为300mm左右。
  隔一夜后,用水和钢丝刷帚将基础层表面残渣、灰尘等刷洗干净,表面晾干。
  3.4钠基膨润土防水毯裁剪与铺贴
  钠基膨润土防水毯每幅长度按基础层面长度净尺寸或分段长度尺寸+纵向搭接长度300mm裁剪,最后一幅宽度按基础层面所需宽度尺寸+幅间搭接宽度100mm裁剪。裁剪好的防水毯仍成卷放置。

推荐访问:防水 探讨 施工 方法 膨润土