浅谈发电厂GIS电气设备安装工艺

时间:2022-03-11 09:43:57 公文范文 来源:网友投稿

  摘 要:在电力建设工程中,GIS电气设备至关重要。文章阐述了发电厂GIS设备安装前对土建要求,设备组合过程技术要求,SF6气体充注等要求。最后分析施工过程中施工技术和质量控制。
  关键词:核电;GIS电气设备;施工技术;发电厂
  前言
  GIS电气设备结构复杂、性能要求高、安装难度大和试验仪器要求高。为了确保电厂可靠运行,确保电能输出稳定,安装环节是非常重要的一项工作。GIS间隔数量多,GIL管母长,海南地区天气炎热、变化无常,设备数量多、尺寸长、大件数量多和恶劣的施工环境,加大了安装难度。迫使施工灵活性的提高,同时提升技术要求和防范措施。因此,正确的安装工艺具有重大的意义。
  1 工程概况
  由我公司承建的海南昌江核电发电厂1、2号机组常规岛和BOP安装工程,采用2×650MW二环路压水堆型核电机组。该发电厂220kV送出工程GIS配电装置开关站全厂规划2回进线、4回出线、2回备用出线等,共设计14个间隔。主变至GIS配电装置开关站连接采用220kV GIL方案,GIL设计总长为4190单相/米。主变压器输出至GIS开关站,从起点至末端经过两次爬坡升高,标高相差约20米,经过5个水平90度转弯。管沟吊装空间狭小,支架安装难度大,气室量多。
  2 施工技术
  2.1 对土建专业要求
  (1)预埋件的检查及清洁;清理整个场地、地基,清除基础槽钢上的粘连异物如基座面水泥等,基础槽钢表面处理,混凝土表面无积水、基座面水泥清除。
  (2)设备基础检查、划线;将GIS设备的预埋基础铁件的中心线、接地线位置与图纸核对,基础槽钢和基础砂浆面的确认(槽钢标高高于砂浆面)。基础及预埋件的允许偏差符合设计、规程规范要求;根据基础布置图、总装图,标出主母线、每个间隔的中心线,确保绘制的中心线准确无误,按照基准安装;以最高点为整个基础的基准点,基准点先决定再测定中心线与各水平点。
  2.2 GIS设备安装技术(气体绝缘金属封闭开关装置安装)
  (1)安装前准备工作:防尘措施,安装连接作业之前,接触内部部件的操作人员必须穿防尘装,未穿者远离安装连接位置,配电室已封闭良好,无扬尘;防潮措施,如果导体连接安装部位的周围环境相对湿度超过80%,在安装期间应向设备吹入干燥空气处理;若环境、温湿度骤变恶劣的情况下应立即停止安装,回装设备充入干燥空气或按照厂家要求处理;严格控制施工环境洁净度,防治罐体内存在杂质微粒超标。
  (2)GIS设备的组装:将全封闭组合电器组装元件按照一定的工序规律进行拼装,工作程序比较简单、方便,但是安装工艺要求非常精细,对作业环境要求较高。所以在安装过程中要注意保持环境的清洁与干燥,应随时监视环境干湿度变化,导体组合装配工作应在空气湿度小于80%的条件下进行;打开防护盖和保护层的组件,必须在下班前完成组装,GIS内部部件不能长期暴露在空气中。
  GIS管母连接工作:由手动葫芦牵引需要安装的GIS单元,同时进行两间隔上A,B母线的中心定位直到将导体安装到触头部位,当两个部位一起安装时要对准中心。调整GIS的位置直到将导体的中心对正,同时调整好法兰的导向双头螺栓和螺母中心对准,然后平滑的进行装配(装配前将O型圈固定安装在绝缘子或外壳法兰的密封槽内,确保O型圈不会从密封槽里脱落,同时保证GIS壳体内没有遗留任何异物)。
  套管和避雷器安装前需确认表面状况完好无损及无裂纹,表面应清洁,套管应水平放置;在起吊时需确认中心一致,组装时使用塑料罩子或塑料薄膜罩住对接面,防止灰尘等异物。
  紧固螺母:在紧固螺母前做好安装状态的确认及调整,其次对对接好壳体的法兰调整好相应的垫圈与双头螺栓,导向螺栓除外,迅速的将相对的螺母拧紧,最后拆除导向双头螺栓并调整好;连接好以后再用力矩扳手扭紧螺母。螺母紧固力矩值应以图纸或厂家资料为准。
  2.3 各类GIS部件安装质量工艺注意事项
  (1)GCB(气体绝缘断路器)安装;底座未安装固定和未充注SF6气体时禁止操作断路器;(2)GIL(气体绝缘封闭母线)安装;室外作业场所较好的环境,衔接组合处覆胶布或薄膜保护;较差的须考虑整个本体衔接组合处覆盖保护,如移动式架子管帆布密封平台(工棚);GIL设计路径较长时,从接续起,边组装边测量水平标高,可减小整体误差值;GIL配套的气体监测小室应同步安装;(3)PT(电压互感器)、CT(电流互感器)安装;电压互感器在GIS导体试验后方可安装,避免损坏;电流互感器试验时,二次侧不可开路且需一端接地,防止高电压损坏设备;(4)吸附剂安装更换;拆除原吸附剂袋里的吸附剂,按厂家要求重新装入新的或经复活后的吸附剂放入设备中;吸附剂曝露在空气中不可超过10分钟;(5)气室抽真空及SF6气体充注要求:气室抽真空:抽真空前,确认GIS内部状态有无异物、绝缘物、连接导体状态确认,各管阀状态在正常状况;在每一间隔断路器单元、母管全部装好,回路电阻合格后,即可开始对每一间隔的气室抽真空,抽真空应按厂家提供的程序、气体划分图、连接系统图进行;首次抽真空至廠家规定值时再抽二小时,管阀关闭停置规定时间后,检查真空压力,如有上升超过厂家允许值,需进行全面检查,处理好漏点。
  SF6气体充注:充注前,应检查SF6气体出厂试验报告及合格证,对气体抽样作全分析,分析结果应满足设计、规程规范要求或当地电网要求;当厂家运输至现场已充有SF6气体设备,在压力不足,现场应分析其含水量,检验合格时可直接补充合格气体;气体含水量的测量应在封闭式组合电器充气48h后进行,泄漏值的测量在充气24h后进行。
  在抽真空或充注SF6气体时,相邻气室之间的相对压力差值不可超过厂家气室隔离的盆式绝缘子压力值。
  3 施工质量控制
  (1)间隔间槽钢基础最大允许水平误差应符合要求,GIS基础全长最大误差符合要求;(2)GIS设备吊装就位土建标准:中心距离及高度误差不大于10mm;预埋螺栓中心线误差不大于2mm;(3)设备存放应定期检查气室的养护气体状况,保持气体压力在正常范围;(4)母线与线筒内壁平整无毛刺。盆式绝缘子清洁、完好。连接插件的触头中心对准插口,无卡阻,插入深度符合技术规定;(5)组合电器元件的接线端子,插接件及载流部分应光洁,无锈蚀现象;(6)装配工作应在无风沙、无雨雪,空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施;(7)使用的清洁剂、润滑剂、密封胶和擦试材料必须符合产品技术规定;(8)密封槽面应清洁,无划伤痕迹;涂密封胶时,不得使其流入密封环(垫)内侧而与SF6气体接触;(9)支架及接地引线应无锈蚀和损伤,接地应良好。
  4 结束语
  随着GIS设备越来越成熟,运行安全可靠,在电力行业不断发展应用,技术不断创新,电压等级不断提升,有助于推动我国机电安装的发展,确保电网系统的可靠性,在变电站、发电厂大力推广使用。
  参考文献
  [1]GB/T 8349-2000.金属封闭母线[S].
  [2]GB 50147-2010.电气装置安装工程高压电器施工及验收规范[S].
  [3]GB 50149-2010.电气装置安装工程母线装置施工及验收规范[S].
  [4]GB 50150-2006.电气装置安装工程电气设备交接试验标准[S].

推荐访问:发电厂|浅谈|设备安装|电气|工艺