设备验收报告本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx下面是小编为大家整理的设备验收报告6篇,供大家参考。
设备验收报告篇1
本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于20xx年12月21日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下:
一、 工程概况:
1、 与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。
2、 建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。
3、 主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所;四层及以上为住宅。
二、 工程使用功能:
1、 本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。
2、 本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。
3、 消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。
三、 工程施工过程:
我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表1)。
在施工过程中经我公司、项目部不懈努力,全体员工的辛勤劳动下,我施工方均已按设计要求和验收规范的规定,以及合同约定的施工内容,完成了各项工作,各设备经调试运行正常,各报警系统,经检测公司检测合格,
四、 施工中余下的问题:
1、由于本工程项目投资时间比较早,按原先设计规范施工,与现消防验收规范要求,存在一些不足之处。
2、 由于供电局负责配电房设备安装,还没有全部完成,现各设备所采用的电源为工地临时用电,负载不能同时运转时间太长。
3、 由于施工时间太紧,以及其它客观因素,各系统功能调试过程中,存在一些小问题。
此致
敬礼!
申请人:
20xx年**月**日
设备验收报告篇2
一、外观检验
1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损、浸湿、受潮、变形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查;
2.检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况,重点检查转机叶轮有无损伤、主要构配件和主要工作面;
3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重点拍照留据,及时向供应商办理退换、索赔手续。
二、数量检验
1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量,并逐件清查核对;
2.认真检查随机资料是否齐全,如说明书、产品检验合格证书、保修单等;
3.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对;
4.认真作好开箱清点记录,写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量,如发现短缺、错发等问题,要及时作好记录并保留相关材料。
三、填写验收记录表
1.箱验收结束后,发现任何一项不符合合同文件的要求,须得到供货方代表的认可(签字、盖章)。
2.写设备开箱检验记录表、序列号和出厂编号、场照片作为设备验收文件的一部分。
设备开箱验收记录表
编号:
设备验收报告篇3
我们公司的一个项目刚刚验收,报告是我自己写的,上级验收部门组织验收人员验收后签字通过了,你可以借鉴一下。
新增中央投资项目竣工验收报告
一、概述
********股份有限公司**********节能改造项目位于********(地理位置)。项目建设面积****平方米,总投资******万元。建设内容为*********(按备案证或核准证填写)。建设规模为*********(按按备案证或核准证填写)。
本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中Ⅱ类、Ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。项目中涉及的******(核心技术、主要设备设施)由********股份有限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收,达到了生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程有关标准。该项目计划实施日期为2008年9月至2009年12月,实际实施日期为2008年9月至2009年7月,比计划日期提前完工。
********股份有限公司实施的“********节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的******工艺”为基础,以****
机为主体设备,以****为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部分****工艺、设备。
项目自2007年3月开始进行技术咨询,研讨,制造了样机,取得了较好的初步试验结果;2007年10月,公司设备能源动力部在样机的基础上优化了设备结构和工艺设计,形成了成熟的设计方案,并得到董事会的支持。2008年1月,公司董事会作出实施改造决议,责成设备能源动力部主持该项目的一切工作。2008年8月,改造工作开始启动,在公司下属*分厂首先制作安装了第一台样机。在详细测算了节能量之后,向**区发改局、环保局提出了项目改造实施申请;2008年9月,项目的主体设备预制工作全面展开。9月23日,公司取得了**区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(*发改投资备字[2008]45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(*环表【2008】061号),即向主管部门逐级递交了《节能技术改造财政奖励资金申请报告》,同时,委托河北省节能监察检测中心对项目的节能量进行了核定。
由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到各级政府行政主管部门的高度重视,项目被列为2008年中央投资项目。
为了保证企业生产和项目实施的稳步进行,该项目采取以分厂、成型车间为改造单元,每一单元的****设备系统安装完成,试机并交付使用后,进行下一单元的改造。期间,除了液压系统、电控装置等标准设备需要外购,包括设备主体在内的其余设施均采取进购原料,自行制作安装的方式。
下属*分厂水箱成型机的投入使用,显示了显著的节能效果。因此,公司加大改造力度。由于改造的准备工作充分,制作车间在工作中不断总结经验,加快了非标设备制作和整体安装速度,该项目得以提前完成。到2009年7月底,该项目完成了全部改造计划,20台高压成型机全部投入使用。
二、项目建设管理情况
1、投资管理情况:
该项目总投资******万元,其中中央投资*****万元,******股份有限公司自筹******万元。项目资金于2009年7月30日前按时到位,中央投资于2009年9月3日到位,且全部用于该项目的建设。由于该项目以分厂为单位实施,各分厂所在注册公司设有专门账目,整体项目的账目由各分公司转入,入账手续及凭证完整,支出结构合理。
按照投资管理办法,发改委对该项目出具备案证后,不存在概算核准等其他问题。
2、项目变更管理:该项目在实施过程中未发生任何变更。
3、施工和设备到位情况:
项目所涉及的*******机投入使用前已经过*******股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并做了详细记录。
4、法律、法规执行情况:
该项目本身属节能减排项目,项目涉及的******工艺较****工艺,消除了****过程带来的能源消耗和干燥设备造成的废气、废水、固废排放;设备设计制作并配置了可靠的安全连锁保险装置,可有效预防人身、设备事故的发生。
5、投入使用情况:
本项目是企业内部技术改造与节能改造项目,不涉及内部组织机构建立和人力资源变动以及生产物资准备等事宜。
6、竣工决算情况:
本项目分期分批且由公司内部单位负责实施,无总体竣工决算。
7、档案资料情况:
该项目的实施经过了公司董事会会议决策,并形成决议;公司设备能源动力部制定了详细的项目计划书;委托河北省建筑材料工业设计研究院编制了可行性研究报告(工程号:2008年8月404),同时向项目审批部门提交了项目简介和项目建议书;河北省节能监察检测中心于2008年10月8日出具了该项目的节能量核定报告;9月23日取得了**区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(*发改投资备字[2008]45号),10月6日得到环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(*环表【2008】061号)。**区发展改革局于2009年5月8日下达本项目投资计划文件(*发改计划[2009]5号)及转发的**市发展和改革委员会《*发改政[2009]244号》文件。
由于该项目涉及的核心技术为*******股份有限公司技术人员自主研发,项目的主体设备制作、工艺布置、设备安装、自动化程序编
程等涉及技术机密,不宜公开,经公司董事会决定由内部单位负责实施,因此对项目不能进行公开招投标和委托监理,且不存在合同问题。该项目改造地点在原厂区生产车间内,不存在新征占地问题,原车间已取得合法土地手续,土地证号:**国用(2000)字第***号。根据项目的建设性质,规划部门对企业设备改造项目不出具任何证明文件。
为保证项目实施,******股份有限公司与**区人民政府签订了《**市**区扩大内需中央投资“****节能改造项目”建设实施工作责任书》。
项目涉及的主体设备投入使用前已经过****股份有限公司设备能源动力部与设备使用部门对制作安装、试运行情况进行了验收,并填写了《设备安装验收记录表》。
项目实施过程中,设备能源动力部每月跟踪实施情况,并编制实施情况报告;定期向上级主管部门报送项目进度表及相关报表材料。项目完成后,***股份有限公司及时对实施情况进行了总结,对节能情况进行了自评,并出编制了自评报告;
****年*月,国家审计署对该项目进行了审计,对项目实施情况、项目资金与中央投资利用情况以及项目节能量进行了确认,投资到位情况和节能量得到了审核组认可。
****年*月**日,该项目通过了治理工程建设领域突出问题工作领导小组审查。
以上档案资料齐备。
附竣工验收委员会人员名单(会签)。
设备验收报告篇4
设备验收报告
用户单位: 交货地点:
一、设备内容: 设备内容 供货单位: 交货日期:
规格型号
技术要求
数量
二、验收情况: 序号 验收项目 1 设备规格型号 2 设备数量 3 配套设备 4 随机资料 5 运行结果 结论:
验收结果
备注
用户单位盖章
供货单位盖章
验收人签字:
验收人签字:
验收日期:
验收日期:
设备验收报告篇5
设备验收报告
客户名称:内蒙古包头一附院
设备安装地址:林荫路41号包头医学院第一附属医院
装机时间:2013.12.13——2013.12.31 设备情况描述
设备外观 :正常_______________________________________ 设备数量 :一台ibm x3850 服务器以及rosemirrorha软件一套 *说明* 设备自检:正常________________________________________ 装机过程及项目内容描述
硬件安装配置:
本次购置的一台服务器,配置xeon双核cpu,16g内存,3×300g硬盘做raid5,另配置pci-x hba光纤卡。
以上全部设备安装在机房服务器机柜中。
软件安装配置: 1 windows 2008 r2 64bit操作系统安装在ibm服务器x3850设备上 2 rosamirrorha软件在原单机服务器基础上,增加一台新服务器实现灵活的双机高可用系统,在电子病历软件相关工程师的协调工作下
(他负责数据备份,新服务器上部署其软件以及设置参数)完成了双机热备的相关部署,经服务器在手动切换以及在备机中查询数据的测试后,可以得出双机热备方案部署成功的结论。
相关责任人签字
使用单位(签字或盖章)
日期 _____________ 用户意见
开发单位(签字或盖章)______________ 日期篇二:服务器采购验收报告 xxxx公司服务器采购
验 收 报 告 xxxx公司
1、工程项目名称
xxxx公司服务器采购
2、验收时间
3、验收内容
以服务器运行状况的可靠性、稳定性,大数据测试的稳定性。硬件采购是否符合合同品牌及名录,全作为验收的主要内容。
4、项目目的本项目实施后,公司内部4台服务器在接通路由器并分配ip后可以正常运作,原数据库可以正常连接并能正常读取数据。内外网在服务器屡次重启都可以正常使用。
5、功能测试
四台服务器全部正常运作。 数据读取全部正常。 内外网链接正常。
6、移交资料
(1)设备签收表
(2)各设备产品说明书、售后卡。(验收) (3)各设备遥控器(验收) (4)设备接线图(验收)
7、验收结论
服务器运行状况稳定,服务器功能与设计相符。施工设计方案合理,施工工艺优良,操作维护简便,实时性、扩容性强,技术资料完整,经验收小组评 议,通过验收,统一投入运行,进入系统维护阶段。
8、验收签字
采购方:xxxx公司 代表确认:
2013年 8月9日 销售方:xxxx公司
代表确认: 2013年 8月9日篇三:服务器验收报告附机历卡 xxxxxxxxxxxxxxx 验
收
报
告 xxxxxxxxxxxxxxx有限公司
2015年3月
目 录
1、 项目情况简介
项目名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 招标截止日期: 2014年12月16日
中标日期: 2014年12月23日
合同签订日期: 2014年12月25日
发货日期: 2014年1月12日
安装调试日期: 2014年1月25日
截止3月底试运行时间:
两个月
2、 申请验收理由及日期
服务器试运行时间已满足招标文件要求,特申请对服务器进行正式验收。
申请验收日期: 2015 年 4 月 10 日 3. 验收原则
验收的主要内容:检测已安装的服务器硬件是否符合中标产品的品牌、数量及配置;检测服务器运行状况的可靠性、稳定性。 4. 验收所需相关文件
《中标通知书》、《设备到货验收单》。
设备验收报告篇6
中铁物资平顶山铁路机械有限公司
设 备 验 收 报 告
编码:pdsb6.3-03 编号:2013008 保存部门:生产技术部 保存期限: 长期 年篇二:设备验收报告样本
设 备 验 收 报 告
分类编号:
合同编号:
设备编号:
使用单位:
验收日期:
以上表格如未满足需要,请自行添加 篇三:设备验收报告样本
我们公司的一个项目刚刚验收,报告是我自己写的,上级验收部门组织验收人员验收后签字通过了,你可以借鉴一下。
新增中央投资项目竣工验收报告
一、概述 ********股份有限公司**********节能改造项目位于********(地理位置)。项目建设面积****平方米,总投资******万元。建设内容为*********(按备案证或核准证填写)。建设规模为*********(按按备案证或核准证填写)。
本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(gb8978-1996)中二级标准、《工业企业厂界噪声排放标准》(gb12348-2008)中ⅱ类、ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械设备制造相关标准。该项目是以“全自动控制的******工艺”为基础,以**** 机为主体设备,以****为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。由于改造的准备工作充分,制作车间在工作中不断总结经验,加快了非标设备制作和整体安装速度,)白话文○(该项目得以提前完成。 项目完成后,***股份有限公司及时对实施情况进行了总结,对节能情况进行了自评,并出编制了自评报告; ****年*月,国家审计署对该项目进行了审计,对项目实施情况、项目资金与中央投资利用情况以及项目节能量进行了确认,投资到位情况和节能量得到了审核组认可。 ****年*月**日,该项目通过了治理工程建设领域突出问题工作领导小组审查。
以上档案资料齐备。篇四:设备验收报告模板3 设备验收报告
用户单位: 供货单位: 交货地点: 交货日期:
用户单位盖章供货单位盖章
验收人签字: 验收人签字:
验收日期: 验收日期:篇五:设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告
设备经费来源:
合同金额:
供货商:
一.实物清单及技术指标
二.验收记录
安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下: ? 设备a验收记录
1、操作步骤与方法
2、操作结果
? 设备b验收记录
1、操作步骤与方法
2、操作结果
„„
(每类设备需单独给出验收记录)
三.验收结论:
通过上述测试和实验证明,xxx等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验